Ik heb dus een groepenkast en een hoofdschakelaar gekocht. Die
hoofdschakelaar zit oorspronkelijk in een kastje van 11 bij 22 cm.
Maar het komt me in verband met de ruimte in de meterkast beter uit
als ik dat kastje er niet tussen zou hoeven te plaatsen. Dus alleen
mijn huidige groepenkast door die kast van 22 bij 22 te vervangen. In
die kast zit zo'n zelfde rail dus daar kan die hoofdschakelaar gewoon
op.

De reden dat ik er een hoofdschakelaar bij wil is dat ik in de
toekomst het aantal groepen nog wil uitbreiden en er nog een
groepenkast naast wil zetten.

Mijn vraag is echter: mag dat op die manier zoals in het plaatje te
zien is? En mogen de binnenkomende draden dan op die onderste
schroefklemmen, of mogen daar alleen de draden op van *na* de
hoofdschakelaar?


PS: wat me trouwens aan die hoofdschakelaar opvalt is dat die nogal
erg makkelijk over die rail schuift. Ook in zijn oorspronkelijke
kastje heeft hij nog een paar millimeter speling. Moet dat niet op een
of andere manier vaster gezet kunnen worden? Het lijkt me niet goed
voor de draden als die elke keer dat je de schakelaar bedient een
beetje heen en weer gewrikt worden.
 
Als ik het goed zie op de foto zit er links een 4-polige hoofdschakelaar, dan een 2-p aardlekschakelaar en dan 4 groepen. Ik weet niet waar je dit gekocht hebt, maar er zijn 2 dingen:

Als het een 3-fasen aansluiting is dan kun je maar een fase gebruiken en dat is niet de bedoeling, je moet de belasting zoveel mogelijk gelijkmatig over de fasen verdelen.

Als het een 1-fase aansluiting is heb je die 4-polige hoofdschakelaar niet nodig en zou je met een 2-polige toe kunnen. In de vrijgekomen ruimte zou je dan een extra aardlekschakelaar kunnen plaatsen. En daar gaat het nu om: Een aardlekschakelaar mag maximaal 4 eindgroepen beveiligen, maar de lichtvoorziening dient gewaarborgd te zijn en moet dus verdeeld worden over minimaal 2 aardlekschakelaars.

Je andere vraag of die hoofdschakelaar in die kast gebouwd mag worden: Ja dat mag. Een beetje speling is niet erg, zo slecht zijn die draden nu ook weer niet.
 