Ik heb een vraag over de verdeling van de groepen.
ik heb 8 groepen
ALS 1 :
1 groep voor buiten
1 groep voor de wasmachine
1 groep voor de bovenverdieping 3 slaapkamers
1 groep keuken+hal + wc

ALS2 :
1 groep voor de droger
1 groep voor de woonkamer + een deel keuken
1 groep vaatwasser
1 groep badkamer

Kan dit zo of dient er een aanpassing plaats te vinden.

Alvast bedankt voor uw reactie.
 
Als de trap van boven in de hal uit komt dan zou ik deze twee groepen verwisselen.

1 groep keuken+hal + wc

1 groep voor de woonkamer + een deel keuken

Wand als ALS1 uitschakeld is er geen licht meer boven en ook niet in de hal beneden.

Als de trap in de woonkamer uit komt dan zou ik het zo laten.

groet aks
 
Ikzelf zou de woonkamer niet combineren met een keuken waar apparatuur wordt aangesloten, die via het lichtnet mogelijk storing geeft in audio- en video apparatuur. Maar of die kans tegenwoordig nog groot is weet ik eigenlijk niet.
En een groep voor alleen de badkamer? Wat wordt daar allemaal op aangesloten?
Of is dat verplicht? Dan moet ik mijn eigen plan bijstellen.
 
Millew schreef:
Ikzelf zou de woonkamer niet combineren met een keuken waar apparatuur wordt aangesloten, die via het lichtnet mogelijk storing geeft in audio- en video apparatuur. (...)
En waar moet ie de stroom van zn woonkamer vandaan halen dan??? Andere stroomleverancier ofzo? In de groepenkast zit uiteindelijk alles aan elkaar. Een groepenautomaat of aardlekschakelaar functioneert niet als filter ofzo...

Wat betreft de badkamer heb je helemaal gelijk, het is vrij nutteloos om deze een aparte groep te geven, deze zou ik voegen bij een andere groep.

Heb je geen electrische oven?
 
Oude groepenkast vervangen en geen oven. er komt wel een bad in. met bubbels enzo
iemand een. idee voor indeling
 
Bad met bubbels!? Dan zou ik daar toch even goed naar kijken; hoeveel stroom gaat dat ding vragen? Wat is de aansluitwaarde? Want het kan maar zo zijn dat die zelfs een geheel aparte groep voor zichzelf behoeft.....(indien >2000Watt)
 
Millew schreef:
Kaajee schreef:
. . . een geheel aparte groep voor zichzelf behoeft.....(indien >2000Watt)
Is dat niet 3000 Watt? Een beetje stofzuiger van tegenwoordig vraagt ook al meer dan 2000 Watt.

Nieuw installatie 2000Watt en bestaande 3000Watt voor zover ik weet......
Indien een opstelplaats is voorzien voor een verbruikend toestel met een verwachte aansluitwaarde van 2 kVA of meer dan moet dit verbruikende toestel kunnen worden aangesloten op een afzonderlijke eindgroep.
Dat is natuurlijk als je van te voren al weet dat ie meer dan 2Kw gebruiken gaat (wasmachine, droger, vaatwasser, oven, whatever) op een bepaalde plek. Een stofzuiger gebruik je 'mobiel' (net als een föhn oid) en daarvoor geldt dit natuurlijk niet........

In casu: Dus als TS van te voren weet dat ie een bubbel bad van 2500Watt aan gaat sluiten op een bepaalde plek in de badkamer, moet daar een aparte groep naartoe.....
Maar dat lijkt dus niet aan de orde, scheelt weer.......
 
Als alles nog mogelijk is zou ik de boven verdieping verdelen over twee ALS
combineren met de keuken of de woonkamer.
 
Appeltje schreef:
Millew schreef:
Ikzelf zou de woonkamer niet combineren met een keuken waar apparatuur wordt aangesloten, die via het lichtnet mogelijk storing geeft in audio- en video apparatuur. (...)
En waar moet ie de stroom van zn woonkamer vandaan halen dan??? Andere stroomleverancier ofzo? In de groepenkast zit uiteindelijk alles aan elkaar. Een groepenautomaat of aardlekschakelaar functioneert niet als filter ofzo...

Wat betreft de badkamer heb je helemaal gelijk, het is vrij nutteloos om deze een aparte groep te geven, deze zou ik voegen bij een andere groep.

Heb je geen electrische oven?

Als je een andere fase pakt (mits je 3 fasen hebt) heb je minder last van inschakelpieken en/of verstoringen dan wanneer je alles op dezelfde fase aansluit. Een automaat en aardlekschakelaar is natuurlijk geen filter.
 
Badkamer op 1 groep kan wel maar is niet nodig. Een bubbelbad zorgt alleen maar voor bubbels en mogelijk een jetstream... dat is niet zo heftig dat je daarvoor een hele groep hoeft te reserveren.

Ik zou wel 1, 2 of 3loze leidingen naar de keuken trekken voor de toekomst (electrische oven / keukenboiler / electrisch (inductie) koken).
Die laatste uitvoeren in 3/4 buis, de andere mogen in 5/8.
 
Dat is wel de bedoeling extra leidingen te leggen.
Wil hem ook zo inrichten dat het makkelijk is om uit te breiden als dat zou moeten.

ALS 1 :
1 groep voor buiten
1 groep voor de wasmachine
1 groep voor de bovenverdieping deel
1 groep keuken
ALS2 :
1 groep voor de droger
1 groep voor de woonkamer + een deel bovenverdieping
1 groep vaatwasser
1 groep badkamer +hal +wc

Dus zo kan het wel of
ALS 1 :
1 groep voor buiten
1 groep voor de wasmachine
1 groep voor de bovenverdieping
1 groep keuken
ALS2 :
1 groep voor de droger
1 groep voor de woonkamer + een deel keuken
1 groep vaatwasser
1 groep badkamer +hal +wc
 