Verdeling groepen keuken

Okkeloenie

  • #1
Goededag,

Ik ben bezig mijn elektrische aansluitingen voor de keuken in te delen.
Nu zit ik met het volgende:
Ik heb 1 vrije groep met een B16 automaat, en 1 groep die wordt belast met een CV ketel zal ongeveer 200W zijn als de pomp volop draait ook B16.
Nu heb ik de volgende apparaten om te verdelen:
  • Inbouwkoffieapparaat aansluitwaarde 1,6kw
    Combi oven aansluitwaarde 3,65kw
    combi magnetron aansluitwaarde 3,350
    Koelkast en vriezer ieder max 200W
In de ideale situatie had ik twee groepen los voor de magnetron en de oven gemaakt, maar die mogelijkheid heb ik niet. Bij de oven en combi magnetron is de aansluitwaarde volgens mij berekend met alle functies van de ovens op volle belasting. Mijn idee was om koffie + oven op de "lege" groep te zetten en de rest(magnetron, vriezer en koelkast) op de groep waar de CV ook op zit. Of is er een betere verdeling mogelijk?

Alvast bedankt voor het meedenken.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Waarom kun je geen groepen bijplaatsen? Eventueel plaats je een extra module (met DIN-rail) en plaats je hier 2 aardlekautomaten.

De combi-oven en de combimagnetron moeten in ieder geval op een eigen groep. Voor de rest zul je eea kunnen combineren, al zou ik er voorkeur aan geven de koffiezetter ook op een eigen groep te plaatsen.

Een nieuwe keuken is mooi, maar daar moet je wel je installatie op aanpassen.
 

CV__

  • #3
Inderdaad; waarom zou je geen groepen kunnen bijmaken? Vooraf goed doen is makkkelijker dan achteraf.
Anders moet je het ook als gebrek gaan melden bij verkoop. "ja, uag geen koffie zetten als de oven aan het voorverwarmen is"

Ik mis hier nog hoe je de vrije stopcontacten in de keuken indeeld.
 