Groep/zekering verplaatsen

Rubberbutt-2

  • #1
Beetje vreemde vraag, maar ik zal het uitleggen.

Ik heb een garagebox waar standaard geen elektra voorziening is.
De garagebox van mijn buurman heeft dat wel.
Er zit netjes een 1 fase kwh meter en hoofdzekering.
Het groepenkastje is een klein kastje met 2 groepjes van 16 A met schakelaar.
Zit ook een ALS.

Ik heb met mijn buurman een akkoordje gemaakt dat ik van zijn 2e groepje een kabel aansluit. We delen dan samen de kosten.
Ik heb zelf een 10 Amp zekering bij mij in de garagebox geplaatst, omdat ik niet steeds naar mijn buurman wil lopen als een keer de zekering eruitklapt.

Nu is dat eigenlijk wel onhandig. Ik ga hobbymatig wel eens wat Mig lassen, en dan klapt die 10 A er al gauw uit.
Is het nu toegestaan dat ik die ene zekering van 16 Amp verplaats naar mijn garagebox ?

Als ik nu eens per ongeluk kortsluiting of overbelasting veroorzaakt, kan ik die 16 A zekering zelf vervangen zonder steeds mijn buurman in te schakelen.

Dus eigenlijk komt het hier op neer: 1 groep (er zit bij maar maar 1 wcd via Ymvk kabel 3x 2.5mm) rechtstreeks aansluiten na de hoofdzekering en kwh-meter. Stuk YMvk kabel van 15 tot 20 meter, en dan bij de groepsschakelaar en 16 Amp zekering.

Is dit toegestaan ? Eerlijk gezegd heb ik zo'n idee dat dit niet mag.
Als er kortsluiting optreedt in de kabel van mijn garage naar de garage van de buurman zit er geen 16 Amp meer tussen, en zal dus de hoofdzekering eruit knallen.
Daar zal mijn buurman minder blij mee zijn :(
 

Mark en 3 meiden

  • #2
Bij de buurman een 16amp traag plaatsen en zelf een gewone 16 amp zekering
of de 16 bij de buurman vervangen voor een 25 maar of dat mag weet ik niet
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #3
Simpel nee. Een voedings kabel vanaf de hoofdzekering mag max 3 meter zijn een moet brandvrij worden aangelegd. Anders zul je mer een selectieve voorbeveiliging moeten werken.
 

Rubberbutt-2

  • #4
Die 16 A traag is ook een idee.
Wat betreft die 25 A zekering ? Goeie vraag.
De hoofdzekering is volgens mij 35A. Maar zeker weten doe ik dat niet.
Lijkt me wel logisch als je 2 groepjes van 16A hebt :cool:

Stel dat ik groep 1 belast met 20A, en groep 2 met 16 A. Loopt er dus 36A.
De hoofdzekering zal er uitgaan. Dus die zekering van 25A zal wel niet mogen :cry:
 

Mark en 3 meiden

  • #5
Er zit al een meterkastje na de hoofdzekering dacht ik te lezen en wil hij er alleen een extra zekering tussen zetten zodat hij niet steeds naar zijn buurman hoeft
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #6
Wat is de waarde van de hoofdzekering? Dat is wel belangrijk om te weten in deze. Kun je navragen bij de netbeheerder. Zomaar een 16A voor een 25 A zekering vervangen mag nooit zonder meer. Dan zal de voedings kabel ook dikker uitgevoerd moeten worden (min 4mm2).
 

Mark en 3 meiden

  • #7
Als de hoofd zekering zwaar genoeg is
en je zet bij je eigen een 16 amp kan over de groep van 25 amp nooit 25 amp lopen want dan springt je eigen zekering
maar ik ben geen electriciën mischien denken die daar anders over
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #8
Dat neemt niet weg dat je een kabel met een 25A zekering gaat beveiligen.
Die voedingskabel moet dus ook bestand zijn tegen de eventuele kortsluitstroom, die zou kunnen optreden bij een sluiting tussen de 25A en 16A zekering.
Die bedrading zal dus min 4mm2 dik moeten zijn ongeacht de waarde en het aantal zekeringen die er op aan gesloten zijn.
Bijkomende probleem is dat een 25A zekering ook niet 100% selectief is tov een 35A hoofd zekering.
 

Mark en 3 meiden

  • #9
Dat bedoel ik dat soort dingen weet een elektricien :)
 

Xr8

  • #10
Rubberbut, het is zeker niet zo dat je hoofdzekering zwaarder is dan de groepen bijelkaar opgeteld. Je zou dan wel enorme hoofdzekeringen in je woning moeten hebben. En het daarbij behorende vastrecht is niet echt grappig te noemen.

Bij ons in de wijk zitten 25A hoofdzekeringen, zelf heb ik daar 8 groepen op van 16A. Gaat prima zekering is nog nooit kapot geweest. Ondanks dat er regelmatig een aantal machines tegelijk draaien.

Succes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu