Google nest thermostaat V3 aansluiten op een Nefit Topline Aquapower Hrc 30/CW5.

Binneveld

  • #1
Beste Klussers,

Kan iemand mij vertellen hoe ik de heatlink aansluit op de cv ketel?
IMG_20200927_185325.jpg

IMG_20200927_185025.jpg

Dit is de huidige situatie, van de oude thermostaat.

Heb ik dan een Nefit Opentherm converter nodig of niet?

Alvast bedankt voor de hulp!
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #2
Als je de Nest opentherm wil aansluiten heb je inderdaad een converter nodig op de oranje aansluiting van de ketel. Het alternatief is de nest aan/uit aansluiten op de groene aansluiting. Je huidige thermostaat is ook aan/uit aangesloten.
 
  • Like
Waarderingen: Binneveld

Binneveld

  • #3
Dus de opentherm converter sluit ik op het oranje blokje aan van de ketel?

opentherm.jpg



En dan de witte en rode draad op het groene blokje van de converter?



heatlink.jpg



En wat sluit ik dan aan op de heatlink? en op welke plek precies? Ik ben een leek hierin:lol:.

Alvast bedankt!
 

Binneveld

  • #4
En als ik hem aan/uit installeer zonder converter, dan is het wit en rood op t1/t2 in de heatlink of op 1 en 2?

Met de blauwe draad hoef ik verder niks?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #5
Als u de nast aan uit aansluit dan contact 4 en 5 van de heatlink aansluiten op de groene stekker van de ketel de thermostaat zelf gaat op t1 en t2
 
  • Like
Waarderingen: Binneveld

Binneveld

  • #6
Dus als ik het goed begrijp, rood/wit op t1/t2 en van de heatlink 4/5 rood/wit naar groen van de ketel?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #7
Ja maar de kleur van de bedrading maakt niks uit, u gaat dus met de kabel die nu van de thermostaat naar de ketel gaat eerst naar t1 en 2 op de heatlink vanaf de heatlink met een losse kabel op 2en 3 na de ketel
(Sorry 4 en 5 is voor een boiler)
 