Gewone schakeling naar hotel/wisselschakeling ombouwen

Kaneelschep

  • #1
Hoi.

Misschien een doodgepraat onderwerp. ;)
Maar om een normale schakeling met 1 schakelaar naar wisselschakeling met 2 schakelaars om te bouwen, hoef je feitelijk toch alleen de bruine L/fase draad los te halen van de schakelaar. En dan bij de 2e schakelaar weer aan te sluiten aan de common terminal/of hoe heet die?!... En dan de 2 schakelaars met 2 zwarte draden te verbinden via de l1, l2.

Of zie ik dat verkeerd?
Bedankt!
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Klopt
 
  • Like
Waarderingen: Kaneelschep

Kaneelschep

  • #3
Bedankt voor de bevestiging!

Ik bedacht me nog een vraag daarbij. Als je hier een extra lamp bij wilt hangen. Dan sluit je die gewoon aan een willekeurige nul/blauw in de groep aan. En aan de zwarte schakeldraad die van schakelaar naar de eerste lamp gaat. Toch?
Bedankt!
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Ja. Het netste is wel om de nul met de schakeldraad mee te laten lopen en niet ergens willekeurig af te takken. Een installatie hoort namelijk ook overzichtelijk te zijn.
 
  • Like
Waarderingen: Kaneelschep

Kaneelschep

  • #5
Ok! Goed om te weten. Dan doe ik dat ook.
 