Geen spanning op schakelaar

polpol12

  • #1
Hallo allemaal,

Ten eerste; ik ben leek op het vlak van elektrisch... Maar heb vandaag 2 van mijn 30 jaar oud schakelaars vervangen.

Dit betreft vervanging van de schakelaars in de hal. Dus een hotelschakeling van de voordeur naar de deur van de woonkamer.

Nadat het mij niet direct lukte de schakeling goed te krijgen is ineens de stroom van de kabels verdwenen, waar ik deze daarvoor wel kon meten.

De overige stroompunten en lampen op dezelfde groep doen het nog prima.

Waarom is er geen spanning meer op de kabels?

20211105_122723.jpg 20211105_122730.jpg
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
De enige draad waar nu spanning (230V) op moet staan is de bruine draad.
Als je dat controleert met een spanningzoeker of een multimeter en er staat 230V op dan is het goed.
Mocht er geen spanning op staan dan heb je ergens een losse verbinding (centraaldoos) of er is toch
een aardlekschakelaar, installatieautomaat of zekering kapot.
 

polpol12

  • #3
Dank voor je reactie.

Ik als leek; wat is een losse verbinding in de centraaldoos?

Alle overige stroomaansluitingen op dezelfde groep (Groep 1) werken allemaal nog wel, is het dan wel mogelijk dat de aardlekschakelaar, installatieautomaat of zekering kapot is?

Ik heb overigens nog een stoppenkast
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Heb je gemeten of er spanning staat op de bruine draad?

De centraaldoos zit doorgaans boven het lichtpunt in de betreffende ruimte. Daar kan ook iets los zijn geraakt.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #5
Heel eerlijk: Als je als leek echt helemaal niets weet van electriciteit zou ik hulp vragen van iemand die ter plaatse kan beoordelen wat er wel en niet goed is. Electriciteit niet helemaal ongevaarlijk en de kans op letsel of schade door fouten is best groot.

Heb je voor je aan het werk ging de stroom wel uitgeschakeld in de meterkast?
En ook weer terug aangezet toen je ging meten?
 

polpol12

  • #6
Ja, er is geen spanning op de bruine draad, vandaar m'n vraag.

Ik ben een leek maar wel handig, het vervangen van een schakaar is normaal geen probleem, stroom eraf natuurlijk :-) en weer aangezet als ik meet
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #7
Als de groep aan staat maar er staat geen spanning op de bruine draad dan zou ik maar snel de centraaldoos gaan controleren. Daar heb je zeer waarschijnlijk een losse of slechte verbinding. Dat moet je spoedig nakijken.
 

polpol12

  • #8
Hi, ik heb centraaldoos in het plafond geopend maar geen spanning op de bruine draad als de groep aan staat en de overige stroompunten wel werken.

20211105_202706.jpg
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #9
Of de stop in de meterkast is overleden. Heb je die al gecontroleerd?

En waar meet je mee?
 

polpol12

  • #10
De stop heb ik niet gecontroleerd want alle andere stroompunten op diezelfde groep 1 werken prima?

Of zit daar mijn fout, is de stop kapot en geeft daarom 1 schakelaar geen stroom?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #11
Dat kunnen wij vanaf hier niet zien...
 

polpol12

  • #12
Nee snap ik maar is mijn veronderstelling/aanname verkeerd; dat als de overige stoompunten op die groep goed werken het niet aan de stop ligt?

Dat zou goed nieuws kunnen betekenen. ...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Waar meet je mee?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #14
Heb je in de centraaldoos op geen enkele bruine draad spanning? Dan werken de wcd's in die ruimte evenmin....

Ook ik begin benieuwd te worden naar welk meetinstrument je gebruikt. Hopelijk niet zo'n schroevendraaier met ingebouwd lampje want die zijn onbetrouwbaar.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu