Gebonk bij afvoeren water wasmachine

Loulou88

  • #1
Al sinds een tijdje hebben wij last van gebonk in de muur (geluid in de koof waar leidingen en afvoer lopen) als de wachmachine water afvoert. Dit gebeurt een paar keer per wasbeurt. Loodgieter laten komen, waterslagdemper geplaatst, maar het probleem is niet verholpen. Volgens de loodgieter ligt het mogelijk ook niet aan watertoevoer (dus geen waterslag), maar aan de afvoer van het water. Dan horen we het ook pas. Was zou dit kunnen zijn en is hier iets aan te doen? Kruipruimte is verder droog, geluid is alleen super vervelend. Alvast dank voor het meedenken!
 

ABCDE

  • #2
Beugels losgerot, geen expansiestuk geplaatst, leiding verzakt, kan van alles zijn. Is het erger bij heter wassen?
 
  • Like
Waarderingen: Loulou88

Loulou88

  • #3
Ik woon hier nu 6 jaar en nooit last van gehad, dus er is iets gebeurd/kapot gegaan/etc. Het geluid lijkt ergens in het programma wat harder bij heter wassen (60/90 graden) dan bij 30/40 graden, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ik hoor het soms ook beneden met douchen maar dan minder hard
 

ABCDE

  • #4
Misschien aansluiting buiten verzakt die binnenriolering onder extra mechanische spanning zet.
 
  • Like
Waarderingen: Loulou88

Loulou88

  • #5
Hmm maar moet je bij een verzakking geen natte kruipruimte en stank hebben? Daar is geen sprake van...
 
Laatst bewerkt:

ABCDE

  • #6
Nee zeker niet.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #7
Raar ja dat die loodgieter niet verder gaat kijken wat het wel is.
Hoe zitten die leidingen dan?
En als je nu een slang in de afvoer stopt en dan water in laat stromen.
Het kan ook wezen door dat de slang van de wasmachine los zit en bij pompen gaat bewegen zodat er in de koker een leiding klappert.
 
  • Like
Waarderingen: Loulou88

Loulou88

  • #8
Heel raar! Nee de slang zit in ieder geval vast. Ik hoor het vooral in de koof beneden in de keuken. En vandaag gecheckt; het is een paar keer bij wasjes van 30 graden als het water wordt afgevoerd, maar veel heftiger bij wasjes van 60/90 graden als het water wordt afgevoerd. Wellicht dan ook meer water? Of toch iets met de warmte?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #9
Is die afvoer bij je keuken met een slang aangesloten?
 
  • Like
Waarderingen: Loulou88

ABCDE

  • #10
PVC buizen zetten uit met 0,06 millimeter per meter per graad. Dus als je zo'n standleiding van 5 meter hebt en die gaat plotsklaps van 15 graden naar 50 graden komt er (50-15)*5*0,06 = dikke centimeter langer. Dat moet ergens blijven. Als er verkeerde beugels zijn gebruikt of geen expansiestuk is gebruikt of die is vervuild van buiten... mogelijkheden te over... dan kan dat lawaai gaan maken ja.

Soms zit riolering ook zo door de fundering gestoken in een ruim gat. Als dan buiten de boel verzakt kan dat binnen ook doorwerken.

Water gaat langs de wanden naar beneden, dus dat opwarmen van de buis gaat heel snel.
 
  • Like
Waarderingen: Loulou88

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #11
Maar die afvoer zit daar de douche ook op dan?

Anders koop of huur je een endoscoop zodat je daar mee in de koof kan kijken.
 
  • Like
Waarderingen: Loulou88

Loulou88

  • #12
Ok! Dank voor de tips. Kan dit heel veel kwaad? Dat huren is wel een goed idee. Wij willen graag binnen nu en een jaar verhuizen dus geen grote dingen meer slopen oid. Ik zal eens kijken hoe het verder is aangesloten. Wat ik al zei, ik ben niet handig en alles zit weggewerkt achter/in een koof
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #13
Ik weet niet wat er aan de hand is, dan kan je pas bepalen als het kwaad kan.
Je kunt zelf gaan kijken in die koof waar ongeveer het geluid zit.
Je luistert ongeveer waar geluid zit en je boort een gaatje van 10mm in koof en dan met endoscoop kan je daar bekijken.
leiding bekijken met endoscoop - Google Zoeken
 
  • Like
Waarderingen: Loulou88

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu