Gaten afvoer keuken (metalen buis)

Coiler

  • #1
Sinds een weekje of 2 gekke luchtjes in de keuken van ons appartement en na de standaard dingen (afval/kastjes/koelkast/etc.) toch maar keukenplint los gehaald en gevonden dat er gaten zitten in de afvoer. Helaas niet in het stuk PVC wat er naar toe loopt (dit was qua reparatie prima te doen geweest) maar echt in het stuk metaal net voor het de grond in gaat.

Dit zal vast door een professional gedaan moeten worden en misschien wel betekenen dat de keuken er voor een groot deel uit moet (de vaatwasser en het gasstel zitten erboven) maar ik wil graag vragen of jullie een idee hebben hoe dit opgelost zou kunnen worden (dan weet ik ongeveer wat ik kan verwachten). Ik heb de fotos toegevoegd met een cirkel om de plek met gaten erin. Het gaat om de afvoer van de gootsteen en vaatwasser, verder zit er niet direct iets anders op de buis.

Alvast bedankt voor de tijd en moeite!



20200816_125416.jpg 20200816_125455.jpg 20200816_125356.jpg
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
dit is een aansluiting die gesoldeerd is in lood en net onder de soldering is het lood verrot.
Deze moet vervangen worden dus word breken in de vloer/muur.
Vaak lopen deze leidingen naar dikkere buizen toe.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #3
Ga er maar vanuit dat in ieder geval het deel waar de afvoer zit weg zal moeten want deze afvoer moet voorzichtig uitgehakt worden en opnieuw aangesloten
 

Coiler

  • #4
Duidelijke taal! Jammer dat het niet simpeler is maar dan weet ik in ieder geval waar we aan toe zijn.

Heel erg bedankt voor de hulp, we gaan op zoek naar een specialist!
 