Gaswandketel

Status
Niet open voor verdere reacties.
Daar ik van plan ben een nieuwe gaswandketel ( combi ketel voor verwarming en sanitair warmwaterproductie) te laten plaatsen van het merk Vaillant in een appartement van ongeveer 100m2.

Maar op wat moet ik letten en hoe word het vermogen berekend?
Is het beter om meer vermogen te nemen of niet?
Er is ook spraken van ATMO en TURBO maar wat is het verschil er tussen?



JP
 
Om eenvoudig het benodigde vermogen te bereken kun je het volgende gebruiken :

Woninginhoud in m³ x 80 Watt per m³ (
bv woning 275 m³ => 22 .000 Watt (22 kW))



Correctiefactoren

: + 20 % voor hoekwoningen

: - 10 % voor woning uitgevoerd met dubbelglas

: - 10 % voor woningen uitgevoerd met spouwisolatie

: - 10 % wanneer uw woning tussen 2 woonlagen gebouwd is
 
Bollo,

Bedankt voor je antwoord.
Heb juist gezien dat mijn vorige ketel 24kW vermogen heeft.

Appartement is 15x6=90x2.50= 225m3 => 18.000(18kW)
- met dubbelglas
- met isolatie
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan