Gasleiding wegwerken - mag dat?

Thehog

  • #1
In mijn appartement lopen een gasleiding en verwarmingsbuizen op de muur onder het plafond. Nu wil ik daaromheen een koof plaatsen, de buizen zijn nogal lelijk. De gasleiding is gesoldeerd (geen wicu). Mij vraag is: mag dat?
 

Pepjo

  • #2
Als ik me juist heb laten voorlichten mag je een knelkoppeling nooit wegwerken, een gesoldeerde koppeling wel. De loodgieter die het bij ons heeft aangelegd heeft wel eerst alles getest met een drukmeter voor de stucadoor erin mocht. Ik neem aan dat jouw buizen dus ook weggewerkt mogen worden.
 

H@ns

  • #3
Voor wegwerken in de muur gelden andere regels dan wegwerken in een bouwkundige koof!
Er mag geen mogelijkheid zijn voor het vormen van een gasbel bij lekkage. Voor zover ik de reglementen ken moet er in een koof ventilatie worden aangebracht (naar buiten)
Vraag het even na bij je gasleverancier voor de zekerheid. Denk aan verzekeringen e.d.
 

Thehog

  • #4
Ok, doe ik. De koof wordt van hout en gipsplaat.
 

MarcoDezicht

  • #5
Een gasleiding mag worden weggewerkt mits er voldoende ventilatie en dat de gasleiding ook nog bereikbaar is .

Als je het aftimmert met gips dan is dit bereikbaar, als hij dan ook nog goed geventileerd ligt is het geen probleem.
 

Thehog

  • #6
Ok, ik plaats in de koof een rooster voor ventilatie.

Nog een laatste vraag:

Ik betimmer de koof met gipsplaat en werk dat af met een dun laagje fix&finish (laagje fix&finish vind ik handiger werken dan alle schroeven en de uitwendige hoek plamuren)

Is dat acceptabel, of maakt het dun (2mm) laagje fix&finish de leiding "onbereikbaar"?

Met dank,
Richard.
 

MarcoDezicht

  • #7
Dit mag zo blijven bereikbaar.

Succes met de klus.
 