Gasklep honywell

Yoni

  • #1
Er is een probleem me de gasklep van een sime gasketel sime bj 1990 met een honywell gasklep type V46000 1027 2
Hij ontsteekt meerdere malen zonder probleem en plots dooft de waakvlam.
Het thermokoppel met 2 draadjes is vervangen maar het probleem blijft.
Iemand een idee?
yoni
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #2
Waakvlambrander vervuild of ttb/maximaal die ingrijpt.
 

Yoni

  • #3
Arie

Waakvlam en brander zijn schoongemaakt,ttb meerdere keren verlaagd en opnieuw verhoogd,schijnbaar alles ok en toch, na enkele uren is de waakvlam uit.
yoni
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #4
Voldoende luchttoevoer ? schoorsteen-trek ?
 

Yoni

  • #5
Dat is allemaal ok, ik denk meer in de richting een magneet,een klep of iets dergelijks die door het thermokoppel wordt aangestuurd.

yoni
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #6
U zegt het zelf al - die thermoMagneetspoel is dan defect.dus vervangen.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #7
Een defect aan de thermo magneetspoel is zeer zeldzaam, ik vermoed dan
ook dat er iets anders aan de hand is. Vaak is de oorzaak moeilijk te vinden.
Vervangen van deze spoel mag zeker niet door leken gedaan worden,
het gasblok moet daarvoor geopend worden waardoor een goede werking of
gasdichtheid niet meer gegarandeerd kan worden.

Je geeft aan dat het thermokoppel met twee draadjes vervangen is, maar is deze ook vervangen door hetzelfde type of door een thermokoppel zonder draden?
(zonder draden = beveiliging werkt niet meer)
 

Yoni

  • #8
Bedankt iedereen,ik zal de installatie volgende week door een technieker laten nazien.

yoni
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #9
Meten is weten,zeggen ze.

maar zal niet de eerste keer zijn dat een dergelijke ketel in zijn eigen rookgassen stikt of dooft door gebrek aan zuurstof.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #10
Zeker als ze al 20 jaar oud is, is dit goed denkbaar.

mischien toch maar eens aan vervangen gaan denken?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #11
Laat ook eens de gasdruk (voordruk) onder belasting en zonder belasting controleren.
Het gebeurt regelmatig dat de drukregelaar op de gasmeter defect is,
en daardoor de waakvlam soms kan afblazen.
 

Tumkie

  • #12
Maximaal thermostaat controleren en thermokoppelcircuit uitmeten ... Afvalspanning gasblok nameten ( meer dan 4mV DC = OK )
 