volgende.
Vrij nieuwe hager groepen kast met 12 automaten waarvan 3 reserve.
Dus 9 automaten/groepen verdeeld over 3 aardlek schakelaars.
De installatie in huis is begin jaren 70.
de middelste aardlek valt soms uit en is dan heel moeilijk weer in te schakelen.
Heb inmiddels een tester een megger CBT2 hiermee kan ik de aardlek schakelaars testen.
Kan deze tester instellen van 3 mA tot 500 mA.
Als ik deze tester in groep 5 dat is o.a wcd keuken doe er twee aardlekken eruit gaan.
Uiteraard met 30 mA getest. tijd is ongeveer 28ms.
Mijn vermoeden is dat er in de installatie nullen aan elkaar gekoppeld zijn van twee groepen die op twee verschillende aarlek schakelaars zitten.
Maar in groep 6 is er nog iets vreemder aan de hand.
Dit is de oudste stuk van het huis. Als ik hier de tester in WCD doet zie ik de timer lopen tot die stopt maar er gaat geen aardlek er uit.
Ook niet als ik de tester verhoogd en zelfs op 500mA lek zet.
Met een multimeter meet ik op deze bewuste wandcontdozen(groep 6)fase en nul 240V en fase aarde ook 240V en tussen nul en aarde 0 Volt.
Er lijk dus een aarde te zijn.
Wat kan er hier aan de hand zijn?
Morgen maar eens de deksel er af en wat metingen doen.
Maar groep 6 waar helemaal niks gebeurd bij een aardlek weet ik het niet te verklaren.
groep 6 zit op de middelste aardlek en deze reageert wel op aarlek in andere groepen.
Vrij nieuwe hager groepen kast met 12 automaten waarvan 3 reserve.
Dus 9 automaten/groepen verdeeld over 3 aardlek schakelaars.
De installatie in huis is begin jaren 70.
de middelste aardlek valt soms uit en is dan heel moeilijk weer in te schakelen.
Heb inmiddels een tester een megger CBT2 hiermee kan ik de aardlek schakelaars testen.
Kan deze tester instellen van 3 mA tot 500 mA.
Als ik deze tester in groep 5 dat is o.a wcd keuken doe er twee aardlekken eruit gaan.
Uiteraard met 30 mA getest. tijd is ongeveer 28ms.
Mijn vermoeden is dat er in de installatie nullen aan elkaar gekoppeld zijn van twee groepen die op twee verschillende aarlek schakelaars zitten.
Maar in groep 6 is er nog iets vreemder aan de hand.
Dit is de oudste stuk van het huis. Als ik hier de tester in WCD doet zie ik de timer lopen tot die stopt maar er gaat geen aardlek er uit.
Ook niet als ik de tester verhoogd en zelfs op 500mA lek zet.
Met een multimeter meet ik op deze bewuste wandcontdozen(groep 6)fase en nul 240V en fase aarde ook 240V en tussen nul en aarde 0 Volt.
Er lijk dus een aarde te zijn.
Wat kan er hier aan de hand zijn?
Morgen maar eens de deksel er af en wat metingen doen.
Maar groep 6 waar helemaal niks gebeurd bij een aardlek weet ik het niet te verklaren.
groep 6 zit op de middelste aardlek en deze reageert wel op aarlek in andere groepen.