Fasto badgeiser niet voluit

Vuurpijl

  • #1
Beste mensen,

Ik heb een nieuwe F 4055 HE geplaatst (CW4) en als de warmwater kraan open wordt gedraaid heb ik veel en heet water.
Da's mooi zou je zeggen maar nu komt het, met het bijmengen van koud water gaat de geiser op half vermogen werken.

Als dit normaal is had ik toch net zo goed een kleinere kunnen kopen?
Wie heeft er tips of antwoorden?
Alvast bedankt voor reageren.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #2
Als je koud water bij moet mengen kan je toch net zo goed een lagere temperatuur instellen? :?
Waarschijnlijk krijgt de geiser minder koud water als je koud water bijmengt waardoor de temperatuur in de geiser te hard stijgt en deze zodoende lager gaat branden.
 

Ketelman

  • #3
Voorbeeld:

Als je de kraan vol opendraait komt er 10 liter per minuut heet water uit de kraan en brandt de geiser voluit. (vollast)
Nu ga je mengen, uit de kraan komt nog steeds 10 liter per minuut maar afhankelijk van de ingestelde temperatuur bestaat dit water uit bv 5 liter/minuut heet en 5 liter/minuut koud water.

Totaal geeft dit dus een mengtemperatuur.
De geiser hoeft dus maar 5 liter water per minuut te verwarmen en gaat dus kleiner branden omdat hij de warmte niet kwijt kan.
Klinkt als heel normaal regelgedrag.
 

Vuurpijl

  • #4
Mijne heren, :D dat jullie reageren.
  1. Veel en heet water is wenselijk voor bijv. afspoelen van de vaat dus een hoge instelling van temperatuur. Hierna je handen wassen heb je minder heet nodig dus meng je koud water bij. Theoretisch zou je dan een lagere temperatuur kunnen instellen maar dat is natuurlijk niet erg handig.
    Dus temperatuur instelling blijft zo hoog mogelijk staan.
  2. Kraan open is 10 l/pm heet water. Bijmengen van bv 3 l/pm koud geeft toch een totaal van 13 l/pm, de waterstraal wordt ook zichtbaar krachtiger = voldoende waterdruk. Dit zou toch geen invloed op de doorstroom van de geiser hoeven te hebben? Zoja dan is er onvoldoende waterdruk! :?
Weer bedankt.
 

TSPaul

  • #5
Als je koud water bijmengt bij warm water zal de hoeveelheid water hoger worden zeker als je dit op een gewone kraan doet, keukenkraan.

Een douche kraan is iets anders daar zit een douche kop op en die heeft een flinke weerstand, zeker als er ook nog een mengkraan tussen zit.
De hoeveelheid water zal dan niet veel hoger worden.

Met gevolg dat er minder water door de geiser gaat en deze terugregelt.
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #6
Ik ga er vanuit dat de geiser in de keuken hangt? heb namelijk geen idee hoe u er anders achter bent gekomen...

Het kan zo zijn dat de koudwater toevoer naar de kraan is afgetakt van de koudwater toevoer naar de geiser... In dat geval ontrekt u een deel van de koudwater stroom vlak voor de geiser weg en zal de geiser dus minder liters doorstroming krijgen. Dan zal uw geiser inderdaad gaan terug moduleren omdat de doorstroming wordt verkleind.

Denk aan iemand die staat te douchen wanneer de wasmachine aanstaat, Vaak wordt er dan zoveel water weg getrokken, dat de straal uit de kraan ook kleiner wordt.

Vraag blijft: Bent u tevreden over de hoeveelheid aangemengd water uit de kraan? Zo ja, dan zal het enige probleem zijn dat uw gasverbruik naar beneden gaat.
 

Vuurpijl

  • #7
Okee, ik begin nu de verhoudingen een beetje te zien. :roll:
Het is inderdaad zo dat het "probleem" in de douche zit.
Eerst maar eens beginnen met de eenhandels mengkraan te vervangen voor een ouderwetsche en de douchekop voor een merk product.
Heeft iemand hier nog ideeën over?

Ik denk dat ik dan de maximale opbrengst wel bereik, hierna zal ik dan ook niet meer zeuren.
Rest mij jullie te bedanken voor de reactie's en ik vond het erg leuk om via een forum informatie te mogen ontvangen. (eerste keer)
Nogmaal bedankt.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #8
Je zou natuurlijk een en ander eens kunnen testen zonder aangesloten douche-slang, dan weet je meteen een stuk meer.

We zien het niet als zeuren hoor, en je bent altijd welkom voor volgende vragen. :wink:
 

TSPaul

  • #9
En het voordeel van vragen op dit forum is dat het gratis is.

En hopelijk weer een tevreden persoon.
 

W en d

  • #10
De waterbesparing uit de douchekop halen, kan schelen.
 

Proost

  • #11
Wees blij, dat bespaart wel gas :mrgreen:
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #12
@ Proost, ik heb ze wel lolliger gezien :?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login