Extra zekeringkast garage

floridiaan

  • #1
Hi Iedereen,

Ik wil een extra zekeringkast in de garage voor een droogkast, koelkast, vaatwas en wasmachine.

In de hoofdzekeringkast zit alleen een 26A 1 fase hoofdschakelaar en 30mA verliesstroomschakelaar. Mijn toevoer is 1 fase.

a) Nu wil ik een grondkabel (ymvk-as) trekken naar de garage van 6mm², in een buis onder de grond -> dan moet ik geen 60cm diep graven dacht ik ?
De grondkabel wordt aangesloten net na de 26A hoofdschakelaar.

b) In de garage zet ik een tweede zekeringkast met 4 groepen (Koelkast, Droogkast, Vaatwas en wasmachine), deze zeker ik af met 16A automaten . Waarbij de vaatwas en wasmachine extra voorzien worden van een verliesstroomschakelaar van 30mA.

Daarna moet een nen 1010 keuring gebeuren, vandaar dat ik het even op de forum zet, zodat ik zeker ben dat het volgens de regels gebeurt
:)

Dit is een Nederlandse installatie.
extrakast.png
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Dat zal zo niet goedgekeurd worden. Je probleem is namelijk: "selectiviteit".
Dat betekent dat je in werkelijkheid de kabel naar de schuur moet afzekeren met 16 A (vóór de kabel) en dan in de schuur maximaal zekeringen van 6 A kunt toepassen. Niet erg bruikbaar dus.

Je doet er beter aan die buis zodanig ruim te kiezen dat er 4 kabels in passen voor de 4 groepen die je graag in de schuur wilt hebben en die dan in de normale meterkast (dus vóór de kabels) te beveiligen met 30 mA aardlekschakelaar + 4 x 16 A zekeringen.

Of de buis niet op 60 cm diepte gegraven hoeft te worden weet ik niet zeker, maar naar mijn idee maakt het niets uit of je grondkabel ingraaft of gewone kabel in een mantelbuis: ze moeten volgens mij even diep.
 
  • Like
Waarderingen: floridiaan

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #3
Als je een warmtepomp droger neemt (scheelt ook nog een boel energie) en de vaatwasser met een energieverdeler aansluit naast de wasmachine kan dit alles zelfs op één groep.
Twee is zeker genoeg.
 

floridiaan

  • #4
Bedankt Kees !
Dus in de main zekeringkast een automaat van 16A.
4 kabels van 25 meter naar de meterkast in de garage , deze kabels kunnen dan 4 keer 3x2.5mm² zijn
in de garage een verliesstroomschakelaar die voor alle 4 de kringen dient en vervolgens de 4 kringen zekeren met 16A.
Zoals op deze tekening dus?
kring2.jpg
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #5
Niks in de garage,
alles in de hoofdkast, ofwel de enige kast.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
Neen, in de garage dan de 4 kringen zekeren met 6A. Anders ben je niet selectief bezig (zoals door Kees al is gemeld overigens).

Er hoeft in de garage normaliter geen verliesstroomschakelaar (vlaams) ofwel aardlekschakelaar zoals die in Nederland heet.

Mocht je wel een aardlekschakelaar toepassen in de garage dan moet die selectief zijn en dat moet ook specifiek op de aardlekschakelaar vermeld zijn (niet iedere aardlekschakelaar kan selectief worden gebruikt).

Beste is zoals al meermaals genoemd hierboven om in de garage helemaal geen zekeringenkast op te nemen. Dus gewoon 4 extra groepen in de hoofdkast maken en vanaf daar 4 kabels naar de garage toe.
 

floridiaan

  • #7
Kees zei 4 x 16A, zal typfoutje geweest zijn dan.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #8
Helemaal geen typefoutje.
Kees schreef:
in de normale meterkast (dus vóór de kabels) te beveiligen met 30 mA aardlekschakelaar + 4 x 16 A zekeringen.
Ik kan daar toch echt niets anders van maken dan dat ik heb geschreven: in de meterkast, alles dus, niets aan zekeringen in de schuur!

Als je wilt zekeren in de schuur worden het 6A zekeringen. Ook dat heb ik boven aangegeven!
De enige fout die ik gemaakt heb is garage en schuur verwarren, maar dat mag de pret toch niet drukken hoop ik?
 
  • Like
Waarderingen: floridiaan en Jackd

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Kees zegt het goed 4x16A in de huisaansluiting en dan met 4x 3x2,5 naar de schuur en daar gewoon de verbruikers eraan.
 
  • Like
Waarderingen: floridiaan

floridiaan

  • #10
oké gewoon in main kast 1x 30mA verliestroom + 4 x16A automaten (na de verliestroom) installeren, 4 draden naar de garage trekken naar de stopcontacten
 

floridiaan

  • #11
inderdaad, ik heb het fout begrepen. Bedankt iedereen !
 
Laatst bewerkt door een moderator:

floridiaan

  • #12
ik moet 20 meter kabel leggen, 1 x
6x 2.5mm² YMVKAS grondkabel daar kom ik met de neuter in de problemen. ideeën om kosten te besparen?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #13
Je mag helemaal geen verschillende eindgroepen door dezelfde kabel leggen.

Je legt dus 4 grondkabels. 3x2,5mm² / 2x2,5mm² + as 2,5mm².

Als je kosten wilt besparen kun je even goed nadenken of je wel 4 eindgroepen nodig hebt, met 3 ga je het waarschijnlijk ook wel redden als je zuinige apparatuur kiest (warmtepompdroger).
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #14
Verschillende eindgroepen mogen niet door 1 kabel. Je zult dus 4 kabels van 3x2.5 moeten leggen.

Eerder schreef je dat je een mantelbuis zou gebruiken. Dan kun je op kosten besparen door een xmvk of ymvk kabel te gebruiken zonder '-as'.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #15
@Vonken_trekker Geen XMVK dan, als hij ze wil bundelen (in dezelfde mantelbuis).
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #16
Lees mijn 1e reactie nog eens, (als je kosten wilt besparen)
2 groepen zijn meer dan voldoende.
(ook met een gewone droger)
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #17
Als het 1 grote mantelbuis wordt dan inderdaad geen xmvk. Kritisch kijken naar hoeveel groepen je echt nodig hebt levert de grootste besparing op.
 