Extra licht

Co-65

  • #1
in onze berging in het appcomplex heb ik een extra zoldertje geplaatst ( de berging is ruim 4 m hoog). Omdat het onder die zolder wat donker is wil ik een extra lamp plaatsen.

Eerst wilde ik vanaf de lichtschakelaar een draad trekken maar ik kon geen stroom ontdekken op de phasedraad van de lichtschakelaar.
Toen maar een draad rechtstreeks van de lamp aan het plafond ( om precies te zijn heb ik de phase en nul in het kroonsteentje van deze lamp gedaan aangezien de phase en nul ook naar de plafondlamp gaan) maar ook hier kon ik geen stroom ontdekken.

Wat doe ik fout?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
De kans is groot dat dit 42 volt is.
Wat staat er op de lamp die wel werkt?
 

HenkL14

  • #3
Ik weet niet of het een typefout is van Rola maar in bergingen wordt ook vaak 24V gebruikt.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
Rola maakt geen typefout, 42V is een gangbare spanning bij lampen voor de berging.
Ik zou hier een 42V lamp kopen en die daarop aansluiten.
 

HenkL14

  • #5
Ah oke ik kende tot nu toe alleen de 24V versie. :prima:
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
We hebben allebei gelijk, ze zijn er in 12, 24 en 42V voor bergingen.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #7
Hoeveel uur per jaar gaat die lamp aan staan?
Is een accu lamp niet handiger?
(sowieso een goed idee om te hebben, bij bijvoorbeeld stroomuitval)
 

Co-65

  • #8
Dus zo simpel kan het zijn:roll:, enkel een 42 volts lamp.
Super bedankt
 

Co-65

  • #9
Het is makkelijker dat er tegelijk 2 lampen aangaan in de berging is mijn mening,
 

HenkL14

  • #10
Of eerst meten, dan weet je zeker of het 12, 24 of 42 is

Staan er geen gegevens op de bestaande lamp?
 

Co-65

  • #11
Daar kan ik niet zo makkelijk bij helaas…ik kan niet staan op de zolder, enkel aan de zijkant en met een huishoudtrap is het een uitdaging om 4 m hoog te komen: is gelukt hoor door de trap op 2 schragen te plaatsen maar is absoluut niet aan te raden:? en doe het liever geen 2e x meer

is de voltage te meten bij de lichtschakelaar?
 

Job_04

Specialist Werktuigbouw
  • #12
Met een multimeter is dit te meten, zet hem dan op de juiste range om deze lagere spanning te meten.

Mocht je die niet hebben heeft die goedkope actiewinkel er 1 voor een paar euro die voor dit soort klusjes prima bruikbaar is. Wel alleen doen als je snapt waar je mee bezig bent.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #13
Je zet de schakelaar uit en dan meet je in wisselspanning AC (groot bereik) over de contacten.
Als het goed is dan meet je niets of niet veel, dan doe je hetzelfde maar dan op de DC stand.
Op dat moment meet je de open klemspanning van 12V, 24V of 42V. Een trapje is dan niet nodig.

PS, maar als je toevallig in AC wel een grote spanning meet zoals 230V dan geen DC lamp plaatsen.
 

Job_04

Specialist Werktuigbouw
  • #14
Volgena mij is die 42v ook wisselspanning, dus van ac groot bereik ook meten op een kleiner bereik.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #15
De opmerking over het meten op groot bereik we bedoeld om uit te sluiten dat er misschien 230V op straat.

Spanningen boven de 45V DC of zo kunnen gevaarlijk zijn bij aanraking, dus misschien is het inderdaad wisselspanning.
 