Elektrische boiler onduidelijkheid

Klusnerd

  • #1
Beste experts,

Ik heb een elektrische boiler laten installeren door erkend bedrijf met als gedachte om de overcapaciteit van zonnepanelen te benutten en gasverbruik te verminderen.
Volgens de instalateur kon de boiler niet voor de HRC35 II worden gezet met als reden potentiele scheurtjes in warmwatergedeelte vanwege hoge temperatuurinvoer. Ondanks dat dat wel was afgesproken. Maar ik had dat niet op papier staan.
Nu is boiler dus parallel gezet, koudwater met t stuk naar boiler en cv. Warmwater met mengventiel naar tappunten. Wilde het tapwater uitzetten van cv, maar kan hem alleen op 40 graden minimaal zetten. Installateur zegt dat ik inlaat gewoon dicht moet draaien. Mag dat wel?
Verder is naar mijn idee het mengventiel verkeerd aangesloten. CV tapwater op W, boiler op K en tapwater uitlaat is ok.
Alleen moet ik nu mengventiel kouder draaien om warmer water te krijgen.
Wat is nu juiste methode?
Inlaat dichtdraaien, of gaat mengventiel dan kapot omdat een ingang geen water meer heeft? En moet mengventiel anders worden afgesloten? Wil voorkomen dat men mij vanalles op mouw wil spelden als sanitair leek. Wil toch graag dat alles correct werkt.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Wij gaan over het werk van anderen geen oordeel vellen, en de afspraak die u heeft gemaakt kunnen wij niet controleren.

Maar als u de inlaat combinatie van de ketel dicht draait krijgt u problemen met legionella en doodeind bacteriën in de boiler waterleidingen en dat is zeker niet gezond en moet u dus niet doen.

De ketel die u heeft is wel geschikt voor zonneboiler naverwarming dus gebruik dan de installatie handleiding voor aansluiten van een zonneboiler op de uw ketel die is beschikbaar bij de fabrikant.

Hier is dus weer van toepassing bezint eer gebint aan de orde.

Vr Gr en succes
 

Klusnerd

  • #3
Hoezo bezint eer ge begint?
Ik mag toch uitgaan dat als ik advies van een bedrijf inwin dat dat advies juist is? Zij moeten me toch kunnen vertellen wat wel en niet kan?
Twee bedrijven hebben me offertes gestuurd, beide geven aan dat legionella niet zo'n vaart loopt.
Is wel stof tot nadenken want niemand wil ziek worden.
Dus de installatie zoals ie er nu zit is volledig dus door het bedrijf zelf bedacht.
Maar het kan toch ook niet kloppen dat als ik mengventiel naar kouder draai het water warmer wordt...
 
Laatst bewerkt:

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Het zou volgens mij zo moeten:

Koud water naar boiler en op koud ingang mengventiel, heet water boiler naar mengventiel en de uitgang op inlaatcombi naar de kw ketel en vanaf de ketel naar je kranen.
Mengventiel instellen als voorgeschreven door HTC.
 

Klusnerd

  • #5
Zo was het mondeling ook afgesproken.
Maar het is niet zo uitgevoerd omdat ze claimen dat de ketel defect kan raken.
Ik heb geen poot om op te staan omdat dit niet zo in offerte staat omschreven.
Ik heb zelfs vantevoren naar Bosch gebeld om te vragen of dit kon, ja was het antwoord als temperatuur maar niet boven bepaalde waarde komt. Dat voorkom je dus door dat mengventiel.
Ik vind t allemaal maar niks hoe het allemaal gaat in de huidige maatschappij.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #6
werk van derden word hier niet beoordeeld, u bent al doorverwezen naar de installatiehandleiding van de ketel hierin is e.e.a omschreven voor de aansluitingen.
daarom slotje door moderator
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu