Elektrisch fornuis

Heb een 2 fase kookgroep. Als ik onderstaand schema aanhoud houd ik 1 N over als ik een perilex stekker aansluit. Wat moet ik met de overige N doen?

IMG_20240330_211802.jpg
 
Merk en type?

Dit kan net ze goed een google-translate vertaling van een of andere Chinese plaat zijn die niet geschikt is voor een Nederlandse kookgroep.
Doe ook meteen maar een foto van de meterkast want "2 fase" en "kookgroep" horen niet bij elkaar.
 