Elektra voor grondwaterpomp buiten

Jellex87

  • #1
Goedemorgen,

Vanwege de plaats van mijn puntstuk staat mijn grondwaterpomp (hydrofoor) ergens halverwege mijn tuin in een border. Ik heb een stenen bekisting gemaakt waarin ik de pomp zomers laat zakken en in de winter weer uithaal. Om de pomp van stroom te voorzien heb ik een grondkabel ingegraven en die komt in de bekisting uit. Daar zit een IP44 rubberen contra buitenstekker aan i.c.m. een 'waterdichte' kunststof koker. Aan de andere kant van de kabel zit een stekker die in de berging in een stopcontact gaat. Na gebruik gaat deze er altijd weer uit.

Deze winter is gebleken dat de buitenstekker in de koker niet waterdicht genoeg is, want deze is volgelopen met water en is gestopt met werken.

Nu ben ik benieuwd hoe jullie dit zouden aanpakken. is een vast stopcontact (outdoor) wellicht een betere manier, of hebben jullie een ander advies?

Alvast bedankt voor jullie reacties.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Er zijn verschillende gradaties van "waterdicht". Het meest voorkomend is "spatwaterdicht", wat bescherming biedt tegen spetters water, maar niet tegen een harde waterstraal, laat staan onderdompelen.
Kun je een foto plaatsen van de opstelling? Dan kunnen we beter adviseren.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Grondkabel is niet geschikt voor stekker contrastekker constructies.

Het beste is dubbelpolige schakelaar binnen en een vaste wcd buiten.

De koppelcontactstop is alleen waterdicht bij gebruik van een contrastekker van hetzelfde merk en serie.
Zit er helemaal geen stekker in dan is het gewoon niet waterdicht door de 2 gaten waar de contactpennen in moeten.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Indien (deels) onderdompelen hier de oorzaak is, wordt het lastig. Reguliere wcd's kunnen hier geen van alle tegen. Je zou misschien een waterdichte wcd op een paaltje langs de put kunnen plaatsen zodat deze enkel bloot wordt gesteld aan regen.
 

Jellex87

  • #5
Bedankt voor jullie reacties. Ik denk nu ook dat een buitenstopcontact op een paaltje, of de schuttingpaal het beste is. Is het mogelijk de grondkabel (met aardelitze) direct op het stopcontact aan te sluiten?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
Als je de grondkabel direct wilt aansluiten dan kun je beter een lasdoos gebruiken waarin je met wago klemmen kunt doorlussen maar de pomp.
 

Jellex87

  • #7
Mag een grondkabel niet als directe voeding dienen voor het stopcontact? En is daarom een lasdoos 'verplicht'?
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #8
Volgens mij geen keiharde regel, maar met de aardlitze van een grondkabel kom je vaak niet of heel moeilijk weg in een contactdoos (stopcontact).

Bij de oplossing van Vonkentrekker komt er geen contactdoos (stopcontact)aan te pas.
 

Jellex87

  • #9
Oke. En als ik een aardehuls gebruik om de litze. Werkt dit dan makkelijker?
Een vaste verbinding van de kabel naar de pomp is geen optie, omdat ik iedere winter de pomp uit de bekisting haal en opberg in de schuur. Dat gaat nu dus gewoon door middel van de originele stekker aan de pomp.
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #10
Je bedoelt waarschijnlijk een adereindhuls op de aardlitze.
Onder schroefaansluitingen zal dit geen probleem geven, in die klemverbindingen weet ik niet.
Ik heb het nooit zo gedaan, zo gauw de grondkabel uit de grond kwam, liet ik hem altijd in een doos uitkomen en ging ik bovengronds van daaruit verder met XMVK of YMVK, dus met grondkabel ben ik nog nooit in een contactdoos gekomen.

Omdat aardlitze blank is weet ik trouwens niet of dat dit al dan wel of niet voorzien van isolatietape zo in een contactdoos mag, daar weten anderen op dit forum ongetwijfeld meer over te vertellen.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #11
Je mag proberen om de grondkabel direct op de wcd aan te sluiten maar dat is vaak behoorlijk lastig en krap.

Je kunt ook de grondkabel in een lasdoos plaatsen en vanuit daar met gewone xmvk doorlussen naar de wcd. Lasdoos en wcd plaats je dan beide op het paaltje (wcd boven de lasdoos).

Aardlitze kun je met een huls doen maar in bovengenoemde oplossing zou ik deze gewoon met een wago klem aansluiten op de aardedraad naar de wcd.

Voor zover mij bekend mag een aardlitze evt wel in een wcd maar dan moet je deze wel isoleren.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Er is ruimte zat in een ip44 stopcontact.

Aardlitze intapen, uiteinde voorzien van een huls, kroonsteen daarop en dan een stukje massief 2.5qmm naar het aardcontact.

En dan kan je alles netjes in het bakje vouwen.

Een adereind huls gaat niet rechtstreeks in een steekklem, deze is net te kort en schiet dan steeds los.
Of je moet een speciale extra lange uitvoering bestellen,meestal per 100.
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #13
Ziezo, ook weer wat van opgestoken. :idea:
 

Jellex87

  • #14
Bedankt allen! Ik ga dadelijk even langs de bouwmarkt.
 