Elektra door kruipruimte

Thom88

  • #1
Ik heb om de wasmachine en vaatwasser een eigen groep te geven een voorbedraade flexbuis getrokken door mijn kruipruimte. Nu zit ik toch te twijfelen of ik dat wel correct heb gedaan.

De flexbuis ligt niet over het zand, maar zit met kabelklemmen tegen de balkenlaag vast HoH ~60CM. Voldoet dit, of moet het hele zooitje er eigenlijk weer uit om plaats te maken voor gewone buizen met YMVK kabel erdoor?

De kruipruimte is verder gewoon droog, en ik hoef hier niet bang te zijn voor grondwater.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Ik zie verder geen probleem, behalve dat je eigenlijk om de 30cm moet beugelen bij horizontale leidingen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Hoezo 30 cm?
Vroeger was het horizontaal 40 en verticaal 50.
Tegenwoordig moet het voldoende ondersteunt volgens voorschrift fabrikant,
Hangt het door dan moeten er meer beugels.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
Ik doe dat altijd, en volgens mij heb ik dat ook zo geleerd.
En daarbij ben ik niet de enige:


Maar goed, ik zelf houdt bijna altijd de lengte van mijn schroefmachine of hamer aan, dat is makkelijker.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
PS, altijd handig zo'n NEN1010, hieronder de afmetingen.
Bij flexibele buis is het dus inderdaad 30cm en 40cm.
 

Thom88

  • #6
Erg handig! Het is jammer dat de NEN1010 ruim 300 euro kost.

De oplossing, om aan de NEN te voldoen, zou dus eigenlijk zijn om dwarsbalkjes te maken en daar de zadels nog op te bevestigen om de 30CM?

Nu is het zover ik begrijp niet wettelijk verplicht om je installatie aan de NEN te laten voldoen, maar alleen om hem veilig te laten functioneren. Zou de huidige situatie als onveilig beschouwd kunnen worden?

Als ik Ronny goed begrijp dan zou een YMvK kabel door PVC ook gewoon om de 40CM gezadeld moeten zijn, dus wat betreft aan de norm voldoen geen verschil met de huidige situatie.

Mag XMVK kabel wel gewoon op de grond liggen, gezien dat voor buiten is? En knagen de muizen daar niet doorheen?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #7
YMVK in buis mag inderdaad horizontaal om de 40cm.
XMVK is geen kabel die geschikt is voor het leggen in de grond, zo'n kabel moet een -kas achter de naam hebben.
Als voorbeeld YMVK-AS
De -as staat voor een extra aardscherm rondom de kabel als extra afscherming.

Ik weet helaas niet of en welke kabel er op de grond van de kruipruimte neergelegd mag worden.
Zelf ben ik ook bezig met het opnieuw aansluiten van de keuken via de kruipruimte en werk dat ook weten.
Ik probeer dat nog even uit te zoeken via de NEN1010.

(toch handig dat een van mijn collega's deze NEN voor mij besteld heeft terwijl ik die niet nodig heb en er ook niet om gevraagd had)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Ymvk in gewoon over de grond door de kruipruimte.
Je mag het ook ingraven mits je beschadiging kan voorkomen door afscherming of aanduiding van het tracé.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu