Eisen aan nieuwe groepenkast

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo allemaal,

Wij krijgen binnenkort een nieuwe keuken. Dit vraagt om aanpassingen in de groepenkast (op dit moment hebben we 7 groepen met slechts 1 ALS). Ik probeer nu te ontdekken wat we precies moeten laten doen om niet al teveel kosten te maken (de keuken is al duur genoeg ... :lol: )

De situatie nu is als volgt:
- 7 groepen waarvan er 2 niet in gebruik zijn
- 1 ALS
- geen hoofdschakelaar

We krijgen in de keuken een vaatwasser (1900 W), een combi-oven (3420 W), en hebben natuurlijk een wasmachine in huis. Daarnaast willen we een groep overhouden voor als we ooit een droger zouden aanschaffen. Dan kom je op vier groepen want deze vier apparaten hebben elk hun eigen groep nodig (zegt men).
Daarnaast hebben we in ons huis in totaal 18 lichtpunten en 37 stopcontacten, die nu verdeeld zijn over de groepen 1, 2 en 3 (als je 60 W per lichtpunt aanhoudt en 220 per stopcontact dan kom je op 9160 W uit).
Tot slot willen we waarschijnlijk ooit de badkamer nog wel eens gaan verbouwen, als we weer geld hebben. Dan willen we daar stopcontacten voor electrische tandenborstels, een föhn etc.

Als je onze plannen voor keuken en badkamer bekijkt, dan vraag ik me af hoeveel groepen we daadwerkelijk nodig hebben als we alle plannen realiseren. We hebben dan dus:
1 x vaatwasser
1 x combi-oven
1 x wasmachine
1 x droger
1 x setje badkamer-stopcontacten (aparte groep??)
9160 W aan lichtpunten en WCD's. (3 groepen??)

Hierbij nu concreet mijn vragen.

1. Moet zelfs een vaatwasser van 1900 W op een geheel eigen groep?

2. Moeten de badkamer-stopcontacten op een aparte groep?

3. Hoeveel groepen moeten we (wettelijk gezien) gebruiken voor onze 9160 W aan lichtpunten en WCD's? (wetende dat nog niet eens een kwart daarvan tegelijk in gebruik is)

4. Maakt het uit welke groepen we achter welke ALS zetten? Zijn er groepen die niet samen achter één ALS mogen? Anders gezegd: hebben we voldoende aan een kast met 2 ALS's of moet er een derde bij?

5. We hebben bij aanschaf van het huis geen schema gekregen van de electrische bedrading. We willen, als dan toch een andere kast wordt geplaatst, ook een aantal aansluitingen laten herverdelen over de groepen (bv. als nu de groep 2 ontploft zit de volledige zolder zonder licht; we willen de helft van de zolder dus naar een andere groep hebben). Is dit een ingewikkelde klus, of kan een ervaren electriciën dit in een uurtje er even bij doen (zelfs zonder electrisch schema)?

6. Mochten de antwoorden op mijn vragen 1-2-3 nu dusdanig zijn dat we toch met 7 groepen toe zouden kunnen, dan missen we eigenlijk alleen een ALS en een hoofdschakelaar. Het lijkt me dan een beetje zonde om een nieuwe kast te laten plaatsen. Is het technisch mogelijk om simpelweg een nieuwe ALS en een hoofdschakelaar toe te voegen aan de kast die we hebben (uit 1981)? Of moet je, als je deze dingen wilt, per definitie een nieuwe kast laten plaatsen?

7. Laatste vraag: ik hoorde een electriciën zeggen dat de huidige situatie van onze meterkast acceptabel is, zolang er niet uitgebreid wordt verbouwd aan het huis. Als er wel wordt verbouwd, dan zou de meterkast aan alle moderne eisen moeten voldoen. Klopt dit? En als we een nieuwe keuken laten plaatsen, geldt dat dan als 'uitgebreide verbouwing' waardoor we sowieso niet aan een nieuwe groepenkast ontkomen?

Heel veel vragen, maar ja, ik ben dan ook een echte leek. Heb heel veel gesurft de afgelopen dagen en heb best wel iets aan kennis opgedaan, maar het blijft lastig om je weg te vinden.

Ontzettend bedankt alvast voor jullie antwoorden op (een deel van) deze vragen!

Groeten van Luuk
 
Je red het wel met 7 groepen. Apparaten van >3000Watt moeten apart. Vaatwasser apart is aan te raden. Drie lichtgroepen lijkt mij voldoende (het uitbreiden/veranderen van lichtgroepen kan ingrijpende zijn). Verder hoeft een wcd in de badkamer niet apart. Je moet wel een hoofdschakelaar en 2de aardlekschakelaar laten plaatsen. Je hebt dus tenminste 4 vrije modules nodig. Lichtgroepen iig over twee ALS's verdelen.
 
Kijk even of de hoofdzekering 35 A is. Beetje jammer als ie (mocht ie 25 A zijn) eruit vliegt omdat je vaatwasser, oven en wasmachine hebt draaien.

Wandcontactdozen (na)bij het aanrecht in de keuken, verdelen over 2 verschillende, algemene groepen.

AlS-en 30 mA.
 
Dank voor deze adviezen!

Dus vaatwasser apart is aan te raden maar niet verplicht? Wat is de gedachte daarachter? We zullen hem trouwens vrijwel altijd 's nachts laten draaien.

Betekent dit dus dat ik simpelweg de vaatwasser in het stopcontact kan steken van een groep waar ik dan nog bv. 1500 W bij laat plaatsen? Begrijp ik dan goed dat ik ook kan volstaan met één electrische aansluiting in de keuken (die zit er nu al en kan dan dus worden gebruikt voor de combi-oven)? Dat zou betekenen dat ik niet een tweede aansluiting aan hoef te laten leggen - terwijl de keukeninstallateur daar wel van uit gaat.

Trouwens, Sxnder: wat bedoel je met vier vrije modules? Zijn dat ruimtes die op mijn huidige groepenkast beschikbaar zouden moeten zijn om een ALS en een hoofdschakelaar bij te laten plaatsen?
 
De "aparte groep" regel geldt voor apparaten > 3000 Watt. Daar zit je vaatwasser ruim onder.

Maar ene Fiesiekus schreef eerder dat (na)bij het aanrecht de WCD's op 2 algemene groepen moeten zitten. Je ontkomt dus niet aan één groep voor de combi-oven en 2 algemene groepen (aangenomen dat er daarvan al 1 zit in de keuken). In principe kan je daar de VW op zetten; slimmer is daar ook een aparte groep voor te leggen.
 
Hallo Fiesiekus,
Je antwoorden leiden bij mij tot steeds meer begrip, maar ook tot nieuwe vragen...
Ik had al eerder gehoord dat de keuken op 2 groepen moet zitten omdat je altijd licht moet blijven houden wanneer er tijdens het koken een van de twee groepen uitvalt. Maar wij hebben een open keuken, die bovendien erg breed is, waardoor het licht van de eettafel altijd de keuken kan bereiken. Eigenlijk spelen die 2 wcd's in de keuken geen rol in de lichtvoorziening in de keuken. Geldt de verplichting van 2 wcd's op 2 groepen desondanks ook voor open keukens?
Met dank en groet...
 
Ja, die regel gaat niet over het waarborgen van licht maar over het waarborgen van voldoende capaciteit voor overige keuken apparatuur.
De wcd's voor algemeen gebruik in de keuken moeten dus over tenminste twee lichtgroepen verdeeld worden. De oven moet apart, de vaatwasser mag eventueel ook op een algemene lichtgroep (vandaar twee groepen in de keuken; voor dit soort dingen dus). En verder idd 4 vrije modules voor de uitbreiding. Al met al tenminste 3 groepen in de keuken dus.
 
Inderdaad, met 't licht heeft het niet te maken; wel met incidentele grote verbruikers zoals broodrooster, waterkoker, senseo, friteuse etc., etc., etc.
 
Zie antwoord Sxnder: in de bestaande kast een tweede ALS (30 mA) en HS laten plaatsen, lichtgroepen verdelen over de 2 ALS-en. Ik zou dan ook een achtste (redundante) groep plaatsen

Laat de elektricien ook de aardverspreidingsweerstand meten: kleine moeite, wel zo safe.
 
Het enige wat niet mag is alle verlichting achter één ALS plaatsen. Deze verdelen dus. Verder kun je de bestaande kast uitbreiden met een ALS en hoofdschakelaar, als deze daar plaats aan bied. Hierdoor voldoet hij weer aan de nu geldende norm. Nieuwe groepen moeten iig volgens deze norm worden aangelegd, waardoor de oude groepen dan dus ook weer up-to-date zijn.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan