Eisen aan electra door natte kruipruimte

Svdhorst

  • #1
Om mijn kookeiland van electra te voorzien moet ik electra via de kruipruimte naar de meterkast laten lopen.

Welke eisen worden er aan electra in een kruipruimte gesteld. Ik dacht zelf aan 19mm buis met daarin 3x2.5mm2 buitenkabel met vlechtscherm.

Maar wellicht is dat de teveel van het goede.

alvast bedankt
 

Lichtpunt

  • #2
In een kruipruimte kunt u ymvk of xmvk kabel gebruiken.
Dit hoeft geen grondkabel te zijn en hoeft ook niet in buis (mag wel)
Het beste monteerd u dit tegen het plafond van de kruipruimte.
Zorgd u ervoor dat eventuele lassen bovengronds blijven?
Dus rechtstreeks vanuit mk naar locatie.
Voor de kookgroep gebruikt u een 5 aderige kabel.
 

Appeltje

  • #3
De TS spreekt over kookeiland, dat kan theoretisch op gas zijn. Gaat het dus alleen om stroom voor afzuigkap/lampjes etc of hebben we het hier echt over een kookgroep (voor een kookplaat)?

Zoals al gezegd in het laatste geval 5-aderig maar in het eerste geval kun je idd volstaan met 3-aderig.

Gr. RIchard.
 

Svdhorst

  • #4
Hartelijk dank

Het gaat idd om een gaskookplaat en stopcontacten die op het aanrecht komen. Ik leg evengoed een 5 aderige kabel voor toekomstige behoeften.
 

Appeltje

  • #5
Dat kan, maar dan zou ik die EXTRA leggen. De WCD's blijven er nl. altijd zitten en dan heb je dus niks aan die 2 extra draden... komt er een kookplaat dan moet die nl. apart (met 5 draden) maar vervallen die WCD's niet. Dus wellicht extra erbij lijkt me een heel goed plan! :)
 