Hallo allemaal,
Wij krijgen binnenkort een nieuwe keuken. Dit vraagt om aanpassingen in de groepenkast (op dit moment hebben we 7 groepen met slechts 1 ALS). Ik probeer nu te ontdekken wat we precies moeten laten doen om niet al teveel kosten te maken (de keuken is al duur genoeg ...
)
De situatie nu is als volgt:
- 7 groepen waarvan er 2 niet in gebruik zijn
- 1 ALS
- geen hoofdschakelaar
We krijgen in de keuken een vaatwasser (1900 W), een combi-oven (3420 W), en hebben natuurlijk een wasmachine in huis. Daarnaast willen we een groep overhouden voor als we ooit een droger zouden aanschaffen. Dan kom je op vier groepen want deze vier apparaten hebben elk hun eigen groep nodig (zegt men).
Daarnaast hebben we in ons huis in totaal 18 lichtpunten en 37 stopcontacten, die nu verdeeld zijn over de groepen 1, 2 en 3 (als je 60 W per lichtpunt aanhoudt en 220 per stopcontact dan kom je op 9160 W uit).
Tot slot willen we waarschijnlijk ooit de badkamer nog wel eens gaan verbouwen, als we weer geld hebben. Dan willen we daar stopcontacten voor electrische tandenborstels, een föhn etc.
Als je onze plannen voor keuken en badkamer bekijkt, dan vraag ik me af hoeveel groepen we daadwerkelijk nodig hebben als we alle plannen realiseren. We hebben dan dus:
1 x vaatwasser
1 x combi-oven
1 x wasmachine
1 x droger
1 x setje badkamer-stopcontacten (aparte groep??)
9160 W aan lichtpunten en WCD's. (3 groepen??)
Hierbij nu concreet mijn vragen.
1. Moet zelfs een vaatwasser van 1900 W op een geheel eigen groep?
2. Moeten de badkamer-stopcontacten op een aparte groep?
3. Hoeveel groepen moeten we (wettelijk gezien) gebruiken voor onze 9160 W aan lichtpunten en WCD's? (wetende dat nog niet eens een kwart daarvan tegelijk in gebruik is)
4. Maakt het uit welke groepen we achter welke ALS zetten? Zijn er groepen die niet samen achter één ALS mogen? Anders gezegd: hebben we voldoende aan een kast met 2 ALS's of moet er een derde bij?
5. We hebben bij aanschaf van het huis geen schema gekregen van de electrische bedrading. We willen, als dan toch een andere kast wordt geplaatst, ook een aantal aansluitingen laten herverdelen over de groepen (bv. als nu de groep 2 ontploft zit de volledige zolder zonder licht; we willen de helft van de zolder dus naar een andere groep hebben). Is dit een ingewikkelde klus, of kan een ervaren electriciën dit in een uurtje er even bij doen (zelfs zonder electrisch schema)?
6. Mochten de antwoorden op mijn vragen 1-2-3 nu dusdanig zijn dat we toch met 7 groepen toe zouden kunnen, dan missen we eigenlijk alleen een ALS en een hoofdschakelaar. Het lijkt me dan een beetje zonde om een nieuwe kast te laten plaatsen. Is het technisch mogelijk om simpelweg een nieuwe ALS en een hoofdschakelaar toe te voegen aan de kast die we hebben (uit 1981)? Of moet je, als je deze dingen wilt, per definitie een nieuwe kast laten plaatsen?
7. Laatste vraag: ik hoorde een electriciën zeggen dat de huidige situatie van onze meterkast acceptabel is, zolang er niet uitgebreid wordt verbouwd aan het huis. Als er wel wordt verbouwd, dan zou de meterkast aan alle moderne eisen moeten voldoen. Klopt dit? En als we een nieuwe keuken laten plaatsen, geldt dat dan als 'uitgebreide verbouwing' waardoor we sowieso niet aan een nieuwe groepenkast ontkomen?
Heel veel vragen, maar ja, ik ben dan ook een echte leek. Heb heel veel gesurft de afgelopen dagen en heb best wel iets aan kennis opgedaan, maar het blijft lastig om je weg te vinden.
Ontzettend bedankt alvast voor jullie antwoorden op (een deel van) deze vragen!
Groeten van Luuk
Wij krijgen binnenkort een nieuwe keuken. Dit vraagt om aanpassingen in de groepenkast (op dit moment hebben we 7 groepen met slechts 1 ALS). Ik probeer nu te ontdekken wat we precies moeten laten doen om niet al teveel kosten te maken (de keuken is al duur genoeg ...

De situatie nu is als volgt:
- 7 groepen waarvan er 2 niet in gebruik zijn
- 1 ALS
- geen hoofdschakelaar
We krijgen in de keuken een vaatwasser (1900 W), een combi-oven (3420 W), en hebben natuurlijk een wasmachine in huis. Daarnaast willen we een groep overhouden voor als we ooit een droger zouden aanschaffen. Dan kom je op vier groepen want deze vier apparaten hebben elk hun eigen groep nodig (zegt men).
Daarnaast hebben we in ons huis in totaal 18 lichtpunten en 37 stopcontacten, die nu verdeeld zijn over de groepen 1, 2 en 3 (als je 60 W per lichtpunt aanhoudt en 220 per stopcontact dan kom je op 9160 W uit).
Tot slot willen we waarschijnlijk ooit de badkamer nog wel eens gaan verbouwen, als we weer geld hebben. Dan willen we daar stopcontacten voor electrische tandenborstels, een föhn etc.
Als je onze plannen voor keuken en badkamer bekijkt, dan vraag ik me af hoeveel groepen we daadwerkelijk nodig hebben als we alle plannen realiseren. We hebben dan dus:
1 x vaatwasser
1 x combi-oven
1 x wasmachine
1 x droger
1 x setje badkamer-stopcontacten (aparte groep??)
9160 W aan lichtpunten en WCD's. (3 groepen??)
Hierbij nu concreet mijn vragen.
1. Moet zelfs een vaatwasser van 1900 W op een geheel eigen groep?
2. Moeten de badkamer-stopcontacten op een aparte groep?
3. Hoeveel groepen moeten we (wettelijk gezien) gebruiken voor onze 9160 W aan lichtpunten en WCD's? (wetende dat nog niet eens een kwart daarvan tegelijk in gebruik is)
4. Maakt het uit welke groepen we achter welke ALS zetten? Zijn er groepen die niet samen achter één ALS mogen? Anders gezegd: hebben we voldoende aan een kast met 2 ALS's of moet er een derde bij?
5. We hebben bij aanschaf van het huis geen schema gekregen van de electrische bedrading. We willen, als dan toch een andere kast wordt geplaatst, ook een aantal aansluitingen laten herverdelen over de groepen (bv. als nu de groep 2 ontploft zit de volledige zolder zonder licht; we willen de helft van de zolder dus naar een andere groep hebben). Is dit een ingewikkelde klus, of kan een ervaren electriciën dit in een uurtje er even bij doen (zelfs zonder electrisch schema)?
6. Mochten de antwoorden op mijn vragen 1-2-3 nu dusdanig zijn dat we toch met 7 groepen toe zouden kunnen, dan missen we eigenlijk alleen een ALS en een hoofdschakelaar. Het lijkt me dan een beetje zonde om een nieuwe kast te laten plaatsen. Is het technisch mogelijk om simpelweg een nieuwe ALS en een hoofdschakelaar toe te voegen aan de kast die we hebben (uit 1981)? Of moet je, als je deze dingen wilt, per definitie een nieuwe kast laten plaatsen?
7. Laatste vraag: ik hoorde een electriciën zeggen dat de huidige situatie van onze meterkast acceptabel is, zolang er niet uitgebreid wordt verbouwd aan het huis. Als er wel wordt verbouwd, dan zou de meterkast aan alle moderne eisen moeten voldoen. Klopt dit? En als we een nieuwe keuken laten plaatsen, geldt dat dan als 'uitgebreide verbouwing' waardoor we sowieso niet aan een nieuwe groepenkast ontkomen?
Heel veel vragen, maar ja, ik ben dan ook een echte leek. Heb heel veel gesurft de afgelopen dagen en heb best wel iets aan kennis opgedaan, maar het blijft lastig om je weg te vinden.
Ontzettend bedankt alvast voor jullie antwoorden op (een deel van) deze vragen!
Groeten van Luuk