Dubbelgevouwen stroomdraad

Ik was van plan een oude schakelaar te vervangen voor een dimmer (laagdrempelig, dacht ik). Echter loopt de groene draad van boven naar onder en zat deze dubbel gevouwen om het oude contactpunt. De zwarte draad zit rechtstreeks in het contactpunt. De contactingang van de dimmer is alleen te klein voor een dubbele draad... Iemand een idee hoe en of ik dit kan oplossen?

20201231_160201.jpg
 
Groen is de fasedraad. Die is hier doorgelust naar een volgende gebruiker.

Plaats even een foto van de achterkant van je dimmer. Misschien kan er op de dimmer zelf doorgelust worden. Als de inbouwdoos diep genoeg is (minimaal 50 mm) kun je ook in de doos een lasklem voor minimaal drie aansluitingen plaatsen en van daaraf een los draadje naar de dimmer.
 
Deze klemmen zijn niet zomaar geschikt om 2 draden aan te sluiten.

Als je in de inbouwdoos genoeg ruimte hebt voor een lasklem, kun je die dus toepassen zoals al eerder gezegd.

- Knip de groene draad door daar waar deze nu is dubbelgevouwen.
- Zorg dat beide uiteinden netjes recht zijn en lang genoeg aan gestript volgens de gebruiksinstructies van de lasklem. Eventueel langer / opnieuw aanstrippen.
- Steek beide uiteinden in een 3-voudige lasklem
- Steek een kort stukje VD in de 3e opening van de lasklem en sluit deze aan op het linker contact van de dimmer.

Uiteraard wel de groep uitschakelen voordat je hier iets aan doet (zo ver was je al hoop ik).
 