Het dak van mijn huis is 15 jaar geleden geïsoleerd met renovatieplaten ca. 8,5cm dik.
De isolatieplaten zijn geplaats op tengels op het dakbeschot. Dus een luchtlaag van ca. 2cm.
Nu wil ik de isolatiewaarde verhogen door van binnenuit PIR platen tegen het dakbeschot te bevestigen.

Kan dit?

Groet Ojan

dakbeschot2.jpg
 

robdeb

  • #2
Dat kan. Tussen PIR en afwerking wel een damprem aanbrengen en rondom luchtdicht afwerken. Die EPS platen zijn in theorie dampopen, situatie zou je voor de zekerheid nog even kunnen simuleren.
 

Ojan

  • #3
Dank voor je snelle reactie robdeb,
en wat als de PIR is voorzien van alu-laag? Kan ik dit als dampdicht beschouwen?
gr Ojan
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #4
Zoeken op het merk en type van de foto geeft inderdaad dat het damp open is.
Kijk dit voor de zekerheid na.

Als het dak nu dampopen is, dan zit je veilig als je aan de binnenkant redelijk dampdicht werkt.

De meeste PIR met dubbel alu is dampdicht. (er zijn variant die dampopen gemaakt zijn, dat zijn uitzonderingen)
Wel met flex pur en/of met alu tape de naden afwerken.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #5
Even gesimuleerd voor je. 10 mm gipsplaat, PUR isolatie vlies gecacheerd 85 mm, houten planken 20 mm, laag stilstaande lucht 24 mm, EPS 85 mm en een laag spaanplaat 5 mm.
Kan zeer verhelderend zijn. Veel minder zorg en werk.
 