Drie groepen aansluiting voor inductieplaat ook voor stopcontact gebruiken?

Hallo, we hebben een inductieplaat aangesloten op drie groepen, werkt prima en is correct (direct) aangesloten. Nu hebben we op het kookeiland een extra stopcontact nodig. Is het mogelijk om een van die groepen te gebruiken als voeding van een stopcontact of levert dat een probleem op?
 
Zo is de beschrijving van de fabrikant. (zie afbeelding)

Schermafbeelding 2022-02-02 om 21.14.36.png
 
Klopt, dit is een DE kast.
NB: in het huis zijn nog twee plaatsen met krachtstroom die niet gebruikt worden, vandaar de niet gebruikte groepen.
 
Kan het? Ja, al krijg je wellicht problemen met gelijktijdig gebruik van de kookplaat. Welke kookplaat is het, kan deze daadwerkelijk alle 3 de fasen tot 16A belasten?

Mag het? Geen idee dat moet je aan iemand met kennis van Duitse normen vragen.
 