We zijn bezig met een renovatie van onze zolder, het huis is gebouwd in 1967.

De zoldervloer is een houtenvloer met hier op vast gespijkerd houten planken 18mm dik.
Nu is de vloer op dit moment erg gehorig en hebben we veel last van contactgeluid wanneer er iemand op zolder rond loopt.

Om een optimale geluidsisolatie te bereiken willen we graag de zoldervloer voorzien van een fermacell 2e32 vloerplaten i.c.m. laminaat.

Nu is het gewicht van de fermacell platen 20kg/m2 en het laminaat 7kg/m2, ik was benieuwd of dit zou kunnen i.c.m. de huidige draagbalken:

* vloerdeel 1: 3.5 meter overspanning h.o.h 60cm, balken: 65x170mm
* vloerdeel 2: 4.5 meter overspanning h.o.h 50cm, balken: 2x 65x170mm
(er zijn steeds 2 draagbalken direct naast elkaar gelegd, zie ook foto).

1634305157715.png


De zolder zal als slaapkamer gebruikt gaan worden.

zou iemand mij hier bij kunnen adviseren?
 