Draagkracht garage dak vergroten ivm toepassing sedum

Goedemiddag, ik heb dus een vraag hoe ik de draagkracht van mijn dak kan vergroten. Het gaat om de garage. De overspanning is 3M. Ervzijn balken toegepast van 17x4,5cm. Deze liggen hoh 60cm van elkaar. Ik lees op internet dat voor de draagkracht van een groendak de breedte minimaal 5,8 cm moet zijn.

Verder liggen er platen op en is het geheel afgewerkt met bitumen.

Dak is 2 jaar oud.

Volgens de aannemer is het dak niet berekend op het plaatsen Van een groendak. Maar max een keer een dik pak sneeuw.

Nu dacht ik er zelf aan om het te verstevigen door middel van dwarsbalken er tussen te plaatsen met dezelfde maat als van de draagbalken. 17x4,5 dus. En dan 5 of 6 per laan. Is dit een optie?

Een tweede optie waar ik aan denk is om tussen de balken een extra balk te plaatsen met dezelfde maat als de andere balken. Dan heb ik dus om de 30cm een balk ipv om de 60cm .

Wat is jullie advies?
 
Je zou de totale belasting moeten weten van het sedumdak ( incl veiligheidsmarges voor sneeuwbelasting ed) dan kun je met bijvoorbeeld de balkenschuif kijken naar de mogelijkheden. Anders ga je zaken op gevoel doen....
Wellicht kun je de bestaande balken ook verstevigen met planken van 20cm hoog. Meer draagkracht krijg je vooral door de hoogte van een balk en veel minder door de dikte. Het toevoegen van balken (verkleinen hart-op-hart afstand helpt uiteraard ook.

Ik zou toch eerst even een berekening (laten) maken om zeker te zijn.
 
Als dat het verzadigde gewicht is, dan is het dubbelen van de balklaag voldoende, dus dezelfde afmeting h.o.h 600 mm aanbrengen, zodat de balklaag om de 300 mm komt te liggen.
Deze goed aandrukken tegen het dakbeschot en deze fixeren zodat deze zijdelings niet kan wegdraaien.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan