Draagkracht balken onder zwaluwstaart

Tim D

  • #1
Wij zijn een jaren-30-huis aan het verbouwen en zijn toegekomen bij de badkamer op de 1e verdieping (houten vloeren). Eerst wilden we Fermacell platen op de houten vloerplanken schroeven maar om zeker te zijn van de sterkte van de balken hebben we vandaag de vloerplanken verwijderd. We gaan hoogstwaarschijnlijk toch zwaluwstaartplaten met 3cm beton storten om een starre vloer te creëren voor het tegelwerk.

Nu liggen er van muur tot muur (overspanning 3.70mtr) balken van 6x16 met een hart-op-hart afstand van 50cm. Volgens opgave van de leverancier moet op 3.50mtr 8x18 en op 4.00 mtr 10x20 gebruikt worden om de draagkracht te verkrijgen.

Nu willen we de vloer versterken door er balken bij te leggen, het idee is om 6x16 tussen twee bestaande balken te leggen waardoor hart-hart 25cm wordt, ofwel 6x16 tegen iedere balk aanleggen en met draadstangen aan elkaar bevestigen (nieuwe balken natuurlijk ook dragend op de muren).

Welk idee is jullie inziens beter, of is er wellicht nog een andere oplossing?

Tevens de vraag hoe de wand-vloer verbinding het best waterdicht gemaakt kan worden in de randen?

alvast bedankt...
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Kijk balkenschuif daar eens voor balkmaten.

Voor de tweede vraag, gebruik de zoekfunctie op "kimband" heel vaak omschreven.
 
Status