Beste mensen,
In mijn woning uit 1924 zijn we bezig om op de eerste verdieping een badkamer te bouwen en binnenkort willen we de vloer gaan storten.
Echter heeft een klusser hier uit drie draagbalken een stuk weggezaagd om er een leiding langs te leggen.
Dat baart mij zorgen.
De overspanning op de verdieping is ongeveer 4 meter. De draagbalken zijn 70mm x 200mm, HOH gemiddeld 68cm.
In het midden van de drie balken waar de badkamer op zal rusten is nu aan de bovenkant een stuk van 60mm x 60mm weggehaald. (Ik zal een foto toevoegen.)
Op dat punt is de hoogte van de balken dus nog maar 140mm.
- Mijns inziens is de stevigheid van de balk nu niet meer dan een balk van 140mm. Mijn theorie is dat de balk niet steviger dan het zwaktste punt. Is dat juist?
- Kan ik de balk weer verstevigen door iets aan de zijkant(en) aan te brengen?
Aanvullende informatie
De badkamer komt met een afmeting van ongeveer 2,5 m x 2,5 in het midden van de bovenverdieping tegen de zijwand. Ik verwacht dat de vloer 500 kilo zal wegen en de muren nog eens 1.000 kilo. En dan nog tegelwerk. Er komt geen badkuip. Het beton zal worden gestort op zwaluwstaartplaten.
Ik zie heel graag advies tegemoet.
Groet,
Chris

In mijn woning uit 1924 zijn we bezig om op de eerste verdieping een badkamer te bouwen en binnenkort willen we de vloer gaan storten.
Echter heeft een klusser hier uit drie draagbalken een stuk weggezaagd om er een leiding langs te leggen.
Dat baart mij zorgen.
De overspanning op de verdieping is ongeveer 4 meter. De draagbalken zijn 70mm x 200mm, HOH gemiddeld 68cm.
In het midden van de drie balken waar de badkamer op zal rusten is nu aan de bovenkant een stuk van 60mm x 60mm weggehaald. (Ik zal een foto toevoegen.)
Op dat punt is de hoogte van de balken dus nog maar 140mm.
- Mijns inziens is de stevigheid van de balk nu niet meer dan een balk van 140mm. Mijn theorie is dat de balk niet steviger dan het zwaktste punt. Is dat juist?
- Kan ik de balk weer verstevigen door iets aan de zijkant(en) aan te brengen?
Aanvullende informatie
De badkamer komt met een afmeting van ongeveer 2,5 m x 2,5 in het midden van de bovenverdieping tegen de zijwand. Ik verwacht dat de vloer 500 kilo zal wegen en de muren nog eens 1.000 kilo. En dan nog tegelwerk. Er komt geen badkuip. Het beton zal worden gestort op zwaluwstaartplaten.
Ik zie heel graag advies tegemoet.
Groet,
Chris