Douchewater wisselt van temperatuur

Ruud.Danen

  • #1
Ik heb sinds februari een nieuwe Nefit Smartline HRC 24/CW4 ketel.

Vanaf het begin heb ik gemerkt dat het douchewater wisselt van temperatuur +- 4 graden. Het maakt niet uit op welke temperatuur de thermostaat van het warm water is ingesteld.

Onder de douche moet je continue de temperatuur met de koud waterkraan bijregelen. Nu zegt mijn installateur dat ik een beetje met de doorstroombegrenzer moet "spelen". Dat heeft (nog) niet het beoogde resultaat.

Bovendien vraag ik me af of ik nog wel water bespaar als ik de begrenzer helemaal open moet zetten. Ik heb niet voor niets een spaarkop voor de douche geinstalleerd. Kan iemand mij op weg helpen ?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Alhoewel ik geen deskundige ben op gebied van cv, heb ik het idee dat die spaarkop wel eens de oorzaak zou kunnen zijn.

Ik heb nl op ons forum gezien, dat sommige ketels niet goed werken indien de douche een waterbesparende kop heeft.

Je zou die waterbesparing er eens uit kunnen halen, om te kijken of de ketel het dan wel goed doet! Als het tenminste zo'n los waterbesparings-gevalletje is...
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #3
Onderkant van de ketel kijken, daar zit een (blauwe-knop) deze geheel
linksom draaien.

Dan even kijken wat het resultaat is, ook 'n meting doen op een andere kraan, kijken wat de temp daar is, even zelf mixen met temp, en kijken of het daar wel constant blijft.

:arrow: We horen het!!
 

MarcoDezicht

  • #4
Wat je waterbesparende douchekop betreft kan deze blijven zitten, het toestel kan deze aan.

Wat ik van je wil weten, is wat de druk is van je installatie. Als deze rond de 1 bar komt, kan je dit probleem krijgen, want het toestel werkt dan niet meer zo als het hoort.
Hij moet tussen de 1.5 en de 2 bar zijn; vanaf 1 bar gaat hij gek doen en bij de 0.2 valt hij pas op storing.

Je kunt ook even kijken tijdens het tappen je toestel of hij steeds door blijft branden of tussentijds stopt. Want hij moet steeds blijven branden.
 

Ruud.Danen

  • #5
Allereerst bedankt voor jullie reacties, hierbij alvast enkele antwoorden.

Het wisselen van de temperatuur komt ook bij het badwater voor, dus ik kan hierbij de douchekop als oorzaak uitsluiten, denk ik.

Daarnaast heb ik bij de ketel gekeken en geluisterd of hij "even hard bleef branden" Als de temperatuur naar beneden gaat, neemt het geluid ook af en andersom.

Vervolgens heb ik de blauwe kraan een aantal slagen naar links gegeven.
De temperatuur lijkt nu iets constanter. Dit betekent waarschijnlijk dat ik nu meer water verbruik. De druk van de ketel is overigens 1,6 bar.

Wat ik me nog afvroeg is het volgende:
Als de warmwaterkraan wordt opengezet, krijgen we eerst het koude water uit de leiding, vervolgens 3 liter warm uit de kleine boiler die in de ketel zit, dan wordt het water opnieuw koud, en warmt vervolgens tot normale temperatuur op.

Gevolg is dat mijn huisgenoten zowieso hierop wachten. M.a.w 3 liter warm water wordt ongebruikt weggegooid. Is de boilerfunctie bij deze ketel ook uit te schakelen?
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #6
Verbruik wordt niet hoger, je douchekop geeft toch niet meer dan
7 liter p/min, moet wel beter te mengen zijn nu.

Boiler functie is wel uit te schakelen via menu-systeem (toetsen op de ketel) zie hiervoor gebruiksaanwijzing.

Is echter niet aan te bevelen, hierdoor ontstaat een zeer lange wachttijd voor het warm water, met zeker zoveel verlies.
 

MarcoDezicht

  • #7
Wat zou kunnen is dat de koud- en warmwaterleiding verkeerd om zitten.

Maar wat ook kan is dat op de ketel de taptemperatuur op auto staat, als je deze op 60 graden zet dan moet het goed gaan.
Want het toestel kan 8 liter per minuut leveren van 60 graden.
En heeft vrij wel geen tap drempel.

Anders kan het zijn dat de koudwater en warmwater sensor verkeerd zijn gemonteerd.
 