Doorgezaagde aanvoerleiding

Jwillem

  • #1
Bij aanleggen schoorsteen in mijn nieuwbouwhuis heeft men een elektriciteitsleiding doorgezaagd.
Men kan/mag vanwege de warmte deze leiding niet omleggen.
Het was de aanvoer vanaf de meterkast.
Er moet dus een nieuwe leiding gelegd worden naar de centraaldoos.

Een makkelijke route voor mij is de centraaldoos in het plafond te doorboren naar de etage erboven, en dan via zandcementvloer een nieuwe leiding te leggen naar de verticale schacht en dan meterkast.

Andere optie is via een stopcontact dat gevoed wordt door de centraal doos, maar op die etage liggen al vloeren etc hoop breekwerk.

Wat is in zo'n geval gebruikelijk?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #2
Jwillem schreef:
Een makkelijke route voor mij is de centraaldoos in het plafond te doorboren naar de etage erboven, en dan via zandcementvloer een nieuwe leiding te leggen naar de verticale schacht en dan meterkast.
Goede optie.
 

Fiesiekus

  • #3
Zondermeer doen. Vergeet niet de oude bedrading voor en na de "schoorsteenbreuk" te verwijderen en/of te laten eindigen in (klem)lassen in een "einddoos".
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #4
En even documenteren waar de nieuwe leiding loopt zodat je er later niet per ongeluk een keertje in boort.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu