Elektra draad doorgezaagd, maar na reparatie geen stroom

Capela

  • #1
Afgelopen zaterdag heb ik een leiding doorgezaagd waarvan ik dacht dat hij leeg was. Nu was het echter geen lege leiding, maar een elektra leiding van de onderburen (een winkel). Een grote vonk en de stroom was daar doorgesneden. Het was een bruine draad en 2 zwarten.
Zoals ik het heb kunnen analyseren werden er twee verlichtingen vanaf 1 punt mee aangestuurd. Ik heb de draden weer aangesloten ter plaatste van de splitsing van de 2 zwarte draaden. Echter nog geen stroom. Stoppen gecheckt en vervangen, maar nog steeds geen stroom. Heb ook de spanning op de bruine draad gemeten, maar die was er niet. Nu is de meterkast vrij ouderwets.
Echter ik kan geen aardlekschakelaar vinden. Want naast dat de lampen het niet meer deden bleek ook een aantal stopcontacten het niet meer te doen.
Kan het misschien een zekering zijn die in de meterkast kapot is gegaan?
Hopelijk kan iemand me hierbij helpen,

gr, Alex
 

Toon

  • #2
Weet je zeker dat de zekeringen goed zijn? Het gebeurt maar vaak genoeg dat een kapotte zekering niet weg gegooit wordt, maar in de meterkast blijft liggen. Een nog aanwezige verklikker is niet altijd de garantie dat de zekering nog goed is. Meten is weten.

Misschien zit er nog ergens een onderverdeler?

Hoe heb je één en ander trouwens weer hersteld?
 

Capela

  • #3
De draden die doorgesneden zijn hadden nog katoen om de koperdraad heen. Hierop heb ik een kroonsteentje gezet waar ik weer nieuw draad aan gekoppeld heb. Deze uiteindelijk aan de winkelkant in een doos samengeknoopt.

Het is trouwens sowieso lastig om te zien welke groep nu niet meer werkt. Er zitten namelijk twee meterkasten in waarbij er op iedere meterkast 2 automatische stoppen zitten van geloof ik 25 A en waarbij op de andere 2 10A stoppen zitten in zo'n draaidop.

Ik weet niet goed hoe je kan zien dat de stop wel of niet meer goed is, maar ik heb er gewoon een stuk of 3 geprobeerd.

Wat is eigenlijk een onderverdeler?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Dat is dus precies hoe het echt echt echt niet moet.
De buis moet hersteld worden en de bedrading compleet vervangen dat is de enige juiste methode.

Een onderverdeler is een verdeelkast gevoed uit een hoofdverdeelkast.
 

Capela

  • #5
Die kroonsteentjes zijn inderdaad niet een goed oplossing. Ik zat er al aan te denken om sowieso de draden in een doos weer met elkaar aan te sluiten.
Maar waarom zouden alle draden vervangen moet worden?
 

Fiesiekus

  • #6
Waarschijnlijk is er meer kapot gegaan door de ouderdom van de draden. Misschien door je herstelactie aan de andere kant losgetrokken/slecht contact? Daarom over de hele lengte vervangen.
 

Capela

  • #7
Vanaf de aanvoer komt de katoenen draad op een ijzeren doos uit waar "nieuwer" draad aangekoppeld is. Dit draad heeft nog de oude kleurencode. Het lijkt me niet dat hier iets stuk gegaan is.

Ik heb trouwens ook een andere doos geopend om daar de stroom te meten. Deze doos verbond een viertal grondkabels. Echter de kleuren waren alleen zwart, blauw en groengeel. Dus waarschijnlijk wordt hier de zwarte draad als bruin gebruikt. Ook hier heb ik geen stroom gemeten.

Het blijft voor mij dus een raadsel wat er nu aan de hand is.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #8
Die oude draden zou ik sowieso vervangen.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #9
Ik heb de indruk, dat het tijd wordt er een installateur bij te halen.

Een verbinding in een (blijkbaar zeer oude) leiding herstellen met een kroonsteentje is vragen om problemen.

Reken er maar niet op, dat wanneer er als gevolg van deze zeer ondeskundige reparatiemethode brand ontstaat, er enige uitkering door de verzekering zal plaatsvinden!
 

Capela

  • #10
Ik ga inderdaad die kroonsteentjes vervangen. Echter de elektra behoort tot de winkel en is dus niet van mij. Ik wil graag mijn fout herstellen voor de winkel, maar om dan zijn hele elektra te vervangen is een beetje te veel van het goede.
 

Fiesiekus

  • #11
Als dat herstellen tot nu toe niet gelukt is, en jij noch wij kunnen via de PC niet zien wat er aan de hand is, dan wordt het toch de hoogste tijd de erkende installateur erbij te halen.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #12
Waarom bel je niet eens naar je WA verzekering?

Misschien krijg je complete vervanging van die betreffende leiding/bedrading (door een vakman dus) wel vergoed.
Nee heb je, maar "ja" krijg je misschien, het is tenslotte niet moedwillig gedaan...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Ik denk dat die winkel ook heel dankbaar is als de boel door jouw gestuntel helemaal afbrand.
 

Capela

  • #14
Ik ga er sowieso een installateur bij halen, want ik ga erzelf toch niet uitkomen.
Zal ook zeker een telefoontje naar de verzekering plegen om te zien of dit onder de WA valt.
Aangezien ik zelf boven de winkel woon wil ik ook niet dat mijn "bijna" opgeknapte woning de fik in vliegt dus maar goed dat er zo'n forum is zodat ik uiteindelijk de juiste oplossing kies.

Bedankt in ieder geval voor jullie reacties.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #15
Verstandig :prima:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu