Dikte vloer bij dragende? muur

Status
Niet open voor verdere reacties.
In de hal(7x2) stort ik een betonnen vloer van 15 cm dik halverwege komt een muur met deuropening die tevens een extra balk moet dragen omdat de huidige hart hart afstand 90 (!!) cm is, hier moet dus een balk tussen. volsta ik met 15 cm gewapende betonnen vloer of stort ik ter hoogte van de muur een verdikking ?

hal.jpg
 
Als de ondergrond goed gestabiliseerd is, is de vloer voldoende.

Je bouwt een extra veiligheid in, op zich is de constructie zoals aanwezig ook al capabel om de boel te dragen, blijkbaar.
 
Waarvoor wilt u 15 cm beton storten ?

Met voldoende wapening moet 10 cm ook genoeg zijn.

Het kan wel lijken dat de ondergrond stabiel genoeg is maar ik zou voor de zekerheid iemand bijhalen die verstand heeft van constructies, het lijkt mij aan de magere kant.
 
Ik kwam er niet helemaal uit met die dikte, internet gaf geen uitsluitsel kwam her en der wel de dikte van 15 cm tegen, beter te dik dan te dun :wink:

Wat de ondergrond betreft heb ik de bestaande vloer weggehaald dit was een zandcement vloer bestaande uit 2 lagen van 4 cm met daartussen bitumen dakbedekking. Deze vloer vertoonde geen scheuren en lag er al vanaf 1981.
Daaronder 20 cm geel zand en zwart zand/aarde(voelde hard aan). Zand heb ik afgegraven alsmede 20 cm zwartzand/aarde daarna weer 20 cm zand teruggestort en aangewaterd voelt nu zeer vast aan.
 
Dus de vloer komt niet op de balken op de foto ?
Dat is niet erg duidelijk omschreven, waarom is de foto geplaatst ?
 
Pepjo is nou eenmaal slimmer dan ik.
(Eenmaal dus :wink: )

Ook dan is 15 cm erg dik, dat kan dus met wapening 10 cm dik zijn, mits de ondergrond stabiel is zoals Pepjo al schreef.
 