Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een alternatieve webbrowser te gebruiken.
de vraag is al 1.000 keer gesteld maar altijd weer in een andere situatie, ik zou toch graag zeker weten dat klopt wat ik doe.
Dus: kan de afbeelding qua diameters sowieso, of is dat te simpel gedacht?
Helder, ik bedoel 25 mm excuus. Temperatuur is >60º, voor de vloerverwarmingverdeler (5 groepen van 100 m) is 25 mm aanvoer standaard toch? Dus ik moet vermogens van de radiatoren (bijverwarming) gaan uitzoeken voor ik dit plaatje kan afmaken?
Je wilt uiteindelijk onder een bepaalde weerstand blijven. Weerstand is een functie van leidinglengte (+ koppelingen) en stroomsnelheid in het kwadraat.
Voor een normaal rijtjes huis lijkt mij dit prima.
Je hebt minimaal de volgende gegevens nodig om leidingen te kunnen bepalen:
De vermogens per radiator en/of de vloerverwarming.
De delta-T waarmee je gaat werken.
Met die gegevens kun je de waterdebieten bepalen en daarmee de leiding diameter.