Beste experts,
we zijn bezig met de renovatie van onze woning. In plaats van het gebruik van traditionele radiatoren willen we op de eerste en tweede verdieping lage temperatuur convectorradiatoren gaan gebruiken. We gaan uit van een aanvoer temperatuur van 45 graden en uitvoer van 35 graden. De 7 radiatoren +/- 4kw moeten daardoor veel groter worden worden (op 75/65 zouden deze radiatoren 10kw leveren).
Nu vraag ik me af of ditzelfde geldt voor de diameter van leidingen. Ik begrijp dat voor aluplex leidingen geldt:
D16 = max 6kw
D20 = max 10kw
D25 = max 28kw.
Maar maakt dan de aanvoer temperatuur ook nog uit? Met andere woorden. Als ik een lagere aanvoer temperatuur heb, wordt dan de het aantal kw in de leiding ook lager.
Zo ja, moet ik dan met dikkere leidingen naar mijn radiatoren toe?
we zijn bezig met de renovatie van onze woning. In plaats van het gebruik van traditionele radiatoren willen we op de eerste en tweede verdieping lage temperatuur convectorradiatoren gaan gebruiken. We gaan uit van een aanvoer temperatuur van 45 graden en uitvoer van 35 graden. De 7 radiatoren +/- 4kw moeten daardoor veel groter worden worden (op 75/65 zouden deze radiatoren 10kw leveren).
Nu vraag ik me af of ditzelfde geldt voor de diameter van leidingen. Ik begrijp dat voor aluplex leidingen geldt:
D16 = max 6kw
D20 = max 10kw
D25 = max 28kw.
Maar maakt dan de aanvoer temperatuur ook nog uit? Met andere woorden. Als ik een lagere aanvoer temperatuur heb, wordt dan de het aantal kw in de leiding ook lager.
Zo ja, moet ik dan met dikkere leidingen naar mijn radiatoren toe?