Designradiator geen doorstroming

Sjerrif

  • #1
Hallo,

een nieuwe design radiator in onze woonkamer blijft helemaal koud. Zie foto's voor de situatie.
We zijn aangesloten op een warmtenet en op de warmteunit kan ik zien dat er geen doorstroming is als ik alleen de nieuwe radiator open draai en alle andere radiatoren dicht draai.
Ik heb de nieuwe radiator aangesloten op de bestaande leidingen die uit de vloer komen. Aanvoer rechts, afvoer links.

De oude type 33 verwarming op die plek werd ook al niet helemaal warm, vandaar dat we hem vervangen hebben.

Ik heb de aan- en afvoer leiding met waterdruk door gespoeld en dat ging goed, beide leidingen waren open.
Er zaten ook geen verstoppingen in de warmteverdeler. Ik heb het verwarmingssysteem op alle mogelijke plekken meerdere keren ontlucht.

Kan het zijn dat er niet voldoende drukverschil tussen de aan- en afvoer leiding zit?
Of kan het aan iets anders liggen?

Alvast heel erg bedankt voor een mogelijke reactie!

Inked20200927_161255_LI.jpg Aachen.PNG 20200927_161202.jpg
 

cool1

  • #2
Wellicht (foto 3) zit er aan de linkerzijde een ronde schroefdop waar achter een voetventiel zit verstopt. Meestal -linksom verder open te draaien met een imbus sleutel.
 

Sjerrif

  • #3
Probleem opgelost :lol:

Achter het kapje zit een holle bout en daarin zit weer heel diep een imbusschroef verstopt.
Die kon ik niet zien. Ik kon hem pas voelen toen ik de imbussleutel erin stak.

Stom natuurlijk. Maar ja, weer wat geleerd en ook de leidingen mooi schoon.

Bedankt!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu