Dampremmende folie en schroeven

Sepp

  • #1
Ik heb inmiddels mijn hellend dak geisoleert, en ben nu bezig om het dampscherm te plaatsen. Hierover komt er dan een stevig regelwerk, dat ik met behulp van stelschroeven zal uitvlakken. Deze schroeven zullen dus het dampscherm doorboren, maar de regels zullen niet overal tegen de gordingen aan liggen. Er zal dus op sommige plekken lucht tussen zitten.

Hoe kan ik deze gaten in het dampscherm het beste afdichten?

Ik zat zelf te denken zelfklevend rubberen tape op het damscherm te plakken alvorens de schroeven er door heen gaan. Iemand een beter oplossing hiervoor?
 

Robert0v

  • #2
Je hebt dubbelzijdige butyltape speciaal voor dampschermen, wellicht is dat een goede optie. Hou wel rekening met de dikte van de regels en de lengte van je gipsplaatschroeven, anders doorboor je het folie achter de regels. Je kan ook eerst de regels plaatsen en dan het dampscherm.
 

Sepp

  • #3
oh dat ga ik gelijk opzoeken - dankje.

de regels zijn 5cm dik, om elektra en spots kwijt te kunnen - dat is ook de reden, dat het damscherm achter de regels moet liggen. Het is een hoge ruimte en ik kon die paar cm's wel missen.
 