Dakplaten.

Bij regen worden de dakplaten aan de kant van de dakgoot aan de onderkant nat;
Weet iemand hier mss raad mee?
De platen zijn aan de kant van de dakgoot op lengte gemaakt en ik heb de uiteinde naar beneden geplooid om het water zo" dacht ik toch" beter te laten afvoeren naar de dakgoot. Ik heb dit ook maar op aanraden van een kennis gedaan...




IMG_0273.jpg
 
Hoe schuin liggen die platen. Foto van opzij van de schuur zodat je het afschot te zien is.
 
Een plat dak behoort al 15 mm per meter afschot te hebben.
De plaat haaks ombuigen naar beneden kan helpen, dan maak je een druiplip.
 
Door die druiplip te maken heb ik moeten inzagen, kan dat mss de reden zijn dat het nog nat wordt? moet ik die zaagsneden mss afdichten met siliconen.
 
Voor het afschot. Om bij een zijuitloop het teruglopen van het water aan de onderzijde van de tuit te voorkomen moet deze met 7 graden naar beneden wijzen. Dit is echt het minimum afschot.
Bestudeer dit maar even.
Bij de snede in de plaat loopt het water horizontaal naar binnen bij jouw.

Metalen dak boven een goot.jpg
 