Dak opnieuw opbouwen

MarcV

  • #1
Aangezien ons dak meer lekt dan isoleert ga ik over een paar weken (ergens een droge periode daar) de boel aanpakken.

Huidige constructie (binnen naar buiten);
Gordingen
Dakbeschot met tengels en polystyreen
Panlatten
Dakpannen

Het probleem is vooral dat er weinig overlap in de pannen zit en de dakhoek flauw is (zo'n 30grd). Er komt dan water onder de pannen en dit lekt ergens tussen de dakbeschot platen door naar binnen. (vooral met harde zuidwesten wind)

Ik wil het als volgt opbouw;
Gordingen
Dakbeschot, zonder polystyreen
Onderdakfolie
Tengels
Panlatten
Dakpannen

Daarna aan de binnenzijde isoleren met 16cm minerale wol. Het is een rijtjeshuis dus aan de pan overlap kan ik zelf niets doen en isoleren aan de buitenzijde met verhoging van het dak is ook geen optie.

Welnu, een paar vragen;
1) Momenteel zitten de tengels van binnenuit op de houtplaat genageld (prefab). Ik wil dit andersom doen, dus van buitenaf. Kan ik dat gewoon met nagels doen met lengte van tengeldikte + plaatdikte + marge? Steekt dan aan binnenzijde uit, maar de minerale wol heeft daar vast geen probleem mee.

2). De panlatten, worden deze ook tot in de houtplaat vastgenageld? (dus met langere nagels dan de tengels).

3) Nieuwe tengels en latten nodig of kan ik de huidige hergebruiken?

4) Tussen de nokpannen zit nu een laag kit. Ik zie eigenlijk nergens dat dit moet. Wat wordt hier geadviseerd? Ik wil ze iig vastschroeven op de ruiter.

Bedankt voor de reacties,

Marc
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #2
Je zit met buren, hoe los je de hoogte van de EPS platen op, je laat deze niet terug komen.
Je kan op de EPS ook een goede onderdakfolie plaatsen.
Let op de keuze van het dakbeschot als je van binnenuit gaat isoleren. Hoe meer dampopen des te minder risico je loopt wat betreft het opsluiten van vocht in de dakconstructie. Deze groep lezen veel over geschreven.
 

MarcV

  • #3
Bedankt voor je antwoord Wgb. EPS zit tussen de tengels, strak onder de panlatten. Het weghalen hiervan zal dus geen hoogteverschil geven.

Ik wil het inderdaad juist weghalen vanwege evt. vochtproblematiek als ik van binnenuit ga isoleren. Ik wil een goede dampopen folie (met wapening) gebruiken en dan binnen dampremmend / dicht werken.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #4
Van welk materiaal is je dakbeschot?
 

MarcV

  • #5
Spaanplaat
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #6
Spaanplaat is een lastig materiaal mag beslist niet vochtig of nat worden. Is deze misschien van een watervaste kwaliteit?
Waarom ze de tengels van binnenuit hebben vast gezet, een spijker in een houtenlat meer grip heeft dan in een spaanplaat. Denk ik.

Nog maar eens waarschuwen je damprem, en spaanplaat.
 

MarcV

  • #7
Zover ik kan zien is het vrij ordinaire spaanplaat.

De waarschuwing komt duidelijk over. Wat zou het advies zijn? Dakbeschot vervangen door underlayment of OSB?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #8
Bij mij in de woning zijn de knieschotten van spaanplaat. Zitten er 40 tot 50 jaar worden nooit nat maar ze verkruimelen behoorlijk. Mij lijkt het verstandig die platen te vervangen als ze ook al de nodige jaren op je dak liggen.
Er bestaan dakbeschotplaten die zeer dampopen zijn, hebben daarbij het voordeel dat ze geluid weren en warmte bufferen. Underlayment en OSB zijn behoorlijk dampdicht.
 

Fvdb7126

  • #9

Denk om dampdichte folie aan de binnenkant.
Zie eerdere discussie.
Frank
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu