CV water bijvullen mislukt, via expansievat terug eruit

Jle

  • #1
Hoi
Mijn CV ketel geprobeerd bij te vullen maar helaas ging het dit keer anders, het water kwam er weer via een overdruk kraantje boven het expansievat er weer uit. Als dan het expansievat stuk?

alvast bedankt
 

Fiesiekus

  • #2
Wat geeft de waterdrukmeter aan?
 

Jle

  • #3
Waterdruk geeft ongeveer 1 bar aan
 

Fiesiekus

  • #4
Als die 1 bar ook na het vullen en bij het verwarmen op die waarde blijft, (of licht stijgt), denk ik dat dat overstortventiel lek is.

Heb je aan de knop zitten draaien?
 

Jle

  • #5
Ja proberen dicht te draaien, gewoon rechtsom, maar heb geen idee wanneer hij dicht staat
 

Fiesiekus

  • #6
Waarschijnlijk heb je 'm gemold. het beste vervang je 'm nu, kost niet veel.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #7
Of de drukmeter is defect waardoor de vuldruk boven de 3 bar van het overstortventiel uit komt, in die situatie beide vervangen.
 