Hoi allen,
Lang over nagedacht of dit niet allemaal verschillende draadjes moesten worden, maar ik start er nu toch maar 1 omdat het allemaal aan elkaar hangt. Met het risico dat een lang verhaal wordt.
Wij hebben een tussenwoning uit de jaren 70. De CV bestaat uit:
- 1 convectorput (met "gewone" radiatorkraan),
- Diverse radiatoren verdeelt door het huis met thermostatische kranen maar zonder onderblokken,
- Nefit Ecomline classic HR 22 (uba 1.0) met een aparte 130 liter boiler en een moduline 300 in de huiskamer,
- Nefit Solarline voor de (voor)verwarming van het DW.
Ons huis is voorzien van spouwisolatie. De afgelopen jaren is het glas vervangen door HR++, de kruipruimte geïsoleerd, kieren dicht gemaakt etc.
Dit heeft geresulteerd in een fixe gasbesparing en ook een verlaging van de ketel aanvoertemperatuur van 85 grd eerst naar 65 nu. Dit is overigens geregeld door de KT want de instelling op de ketel staat op max.
Probleem 1: De houtkachel.
Als wij die opstoken wordt het beneden lekker warm, maar de rest van het huis ijskoud. Dus nu zetten wij de deuren boven open en stellen de KT 0.5 grd hoger in dan de huiskamer temp. Maar dit moet toch beter kunnen?
Ik heb gehoord van KT's met openhaard functie, maar dat schijnt weer niet te kunnen met de Nefit vanwege de communicatie, omdat dan de ketel niet meer modulerend is. Iemand enig idee hoe dit mooi op te lossen is? Bij voorkeur geen weersafhankelijke regeling want dat gaat een beetje tegen de energiebesparing in die ik probeer te bereiken.
Probleem 2: Vloerverwarming en LTV.
Op termijn willen wij verbouwen en op de BG vloerverwarming aanleggen.
Het is dan het plan om alle Cv leidingen van de muur te trekken en achter het nog aan te leggen verlaagde plafond te verbergen.
Dan kan ik ook gelijk instelbare onderblokken monteren om het laatste beetje rendement uit het systeem te halen.
Tevens speel ik met de gedachte om dan de bestaande radiatoren te vervangen door versies met gelijk vermogen maar dan op lage temperatuur.
Dit lost m.i. het probleem van te hoge aanvoertemp van de VVW op. Maar op welke aanvoertemp kan het systeem dan het best berekend worden?
Nog even verdergaand op de VVW: Ik heb ooit gehoord dat dit het beste uitgevoerd kan worden met een platenwisselaar met een secundair circuit voor de VVW en dat een pompschakelaar aangeraden si omdat anders de pomp 24h/365dagen draait. Maar hoe sluit de pompschakelaar dan aan op de ketel, of op de CV? Kan daar in de Nefit handleiding niets over vinden.
Tot zover mijn verhaal.
Ik hoor graag iedereens mening, tips en valkuilen, als het kan graag met een beetje uitleg waarom zodat ook de minder CV begaafde medemens dit kan begrijpen.
Bedankt James
Lang over nagedacht of dit niet allemaal verschillende draadjes moesten worden, maar ik start er nu toch maar 1 omdat het allemaal aan elkaar hangt. Met het risico dat een lang verhaal wordt.

Wij hebben een tussenwoning uit de jaren 70. De CV bestaat uit:
- 1 convectorput (met "gewone" radiatorkraan),
- Diverse radiatoren verdeelt door het huis met thermostatische kranen maar zonder onderblokken,
- Nefit Ecomline classic HR 22 (uba 1.0) met een aparte 130 liter boiler en een moduline 300 in de huiskamer,
- Nefit Solarline voor de (voor)verwarming van het DW.
Ons huis is voorzien van spouwisolatie. De afgelopen jaren is het glas vervangen door HR++, de kruipruimte geïsoleerd, kieren dicht gemaakt etc.
Dit heeft geresulteerd in een fixe gasbesparing en ook een verlaging van de ketel aanvoertemperatuur van 85 grd eerst naar 65 nu. Dit is overigens geregeld door de KT want de instelling op de ketel staat op max.
Probleem 1: De houtkachel.
Als wij die opstoken wordt het beneden lekker warm, maar de rest van het huis ijskoud. Dus nu zetten wij de deuren boven open en stellen de KT 0.5 grd hoger in dan de huiskamer temp. Maar dit moet toch beter kunnen?
Ik heb gehoord van KT's met openhaard functie, maar dat schijnt weer niet te kunnen met de Nefit vanwege de communicatie, omdat dan de ketel niet meer modulerend is. Iemand enig idee hoe dit mooi op te lossen is? Bij voorkeur geen weersafhankelijke regeling want dat gaat een beetje tegen de energiebesparing in die ik probeer te bereiken.
Probleem 2: Vloerverwarming en LTV.
Op termijn willen wij verbouwen en op de BG vloerverwarming aanleggen.
Het is dan het plan om alle Cv leidingen van de muur te trekken en achter het nog aan te leggen verlaagde plafond te verbergen.
Dan kan ik ook gelijk instelbare onderblokken monteren om het laatste beetje rendement uit het systeem te halen.
Tevens speel ik met de gedachte om dan de bestaande radiatoren te vervangen door versies met gelijk vermogen maar dan op lage temperatuur.
Dit lost m.i. het probleem van te hoge aanvoertemp van de VVW op. Maar op welke aanvoertemp kan het systeem dan het best berekend worden?
Nog even verdergaand op de VVW: Ik heb ooit gehoord dat dit het beste uitgevoerd kan worden met een platenwisselaar met een secundair circuit voor de VVW en dat een pompschakelaar aangeraden si omdat anders de pomp 24h/365dagen draait. Maar hoe sluit de pompschakelaar dan aan op de ketel, of op de CV? Kan daar in de Nefit handleiding niets over vinden.
Tot zover mijn verhaal.
Ik hoor graag iedereens mening, tips en valkuilen, als het kan graag met een beetje uitleg waarom zodat ook de minder CV begaafde medemens dit kan begrijpen.

Bedankt James