CV stuk na verhelpen lek

Status
Niet open voor verdere reacties.
1,5 heb ik in mijn koophuis problemen met mijn ketel. De ketel is nu bijna 4 jaar oud. De druk liep terug waardoor ik wekelijks mijn cv moest bijvullen. Mijn cv maakte ook behoorlijk geluid bij het opstarten. Echter als de ketel op druk was dan werd de temperatuur in de woonkamer ook gewoon 23 graden.

Na heel veel verschillende monteurs is er uiteindelijk beneden in de trapkast een expansievat geplaatst en bleek er een lek te zijn in een leiding in mijn cementdekvloer. Dit probleem is eindelijk na 1,5 opgelost. Ketel blijft nu op druk, geen lucht in de leidingen, ik hoor hem bijna niet meer (soms denk ik dat hij nu wel heel stil is), radiatoren worden goed warm, radiator temp staat op 85/90 en water tem op 65. Je zou denken dat je dan een gat in de lucht springt. Maar sinds de lek is verholpen wil mijn woonkamer niet meer op temperatuur komen. Dus een nieuw probleem.
De radiatoren worden wel super heet, ik heb heet water, expansievat is heel, alleen de inhoud van mijn woonkamer lijkt niet warm te worden. Alsof er een soort van koude lucht blijft hangen. Volgens sommige heb ik te weinig radiator voor de wooninhoud. Echter kon ik met deze radiatoren tot een week geleden (met lek) wel de inhouden van mijn woonkamer warm krijgen. Dus dat verhaal klinkt mij heel raar in de oren. Nu moet ik wel zeggen dat ik een vrouw en blond ben. Dus misschien beredeneer ik hierover niet helemaal goed
:wink:
Ik merk wel dat ik er echt moedeloos van begin te worden.

Wat kan er aan de hand zijn?
 
Wat is het temperatuurverschil tussen de aanvoer en de retourleiding van de radiatoren in de probleem ruimte?

Hoe groot zijn de radiatoren en hoe groot is de ruimte.
Dubbel/enkelglas, isolatie enz.
 
Waar kan ik het temperatuurverschil tussen de aanvoer en de retourleiding van de radiatoren vinden?

De ruimte is 10 bij 5 meter min een hal van 3 bij 2.
Ik heb 1 wand radiator van 2,5 meter bij 1 en een wand radiator van 1 bij 1. De woning is 4 jaar oud en heeft dubbel glas. Het is een midden woning die goed is geïsoleerd.
 
Word de radiator wel volledig heet?
dus zowel van links naar rechts, en boven naar onder?
 
Vinden? Meten!

Je meet de aanvoer op de leiding naar de radiatorkraan, en de retour op die andere buis.

Liggen deze temperaturen ver uit elkaar dan loopt er te weinig water doorheen.Liggen ze dicht bij elkaar dan is de radiator waarschijnlijk te klein.

Waarschijnlijk moet de installatie waterzijdig goed ingeregeld worden er is waarschijnlijk ergens 1 radiator die helemaal even heet is zowel boven als onder, en zijn de radiatoren in de woonkamer boven heet en onder flink kouder.De truc is om daarin de juiste balans te krijgen zodat alle radiatoren hetzelfde temperatuur verschil krijgen.
 
Ja hij word gloeiend heet. Helemaal.
Alles dus weinig straling zeg maar.
alsof de warmte blijft hangen. Ik heb ook het gevoel dat de kachel heel snel weer af slaat. Vroeger hoorde ik hem ook echt draaien. Kon ik er bijna niet van slapen. Nu hoor ik bijna niets. Maar ik weet dus niet of dat te maken heeft met dat nu het systeem ook weer goed draait.
 
Heb je ook vloerverwarming? Is de leiding weer hersteld of is deze afgedopt?
Als de radiator heel heet is dan is de capaciteit van de radiator maximaal. Dat betekend dat er te weinig te kleine radiatoren zijn geinstalleerd. Of er is een leiding van een radiator afgekoppeld ivm de lekkage.
mvgr bernhard
 
Heb geen vloerverwarming. De leiding is hersteld.

Maar even aan vraag. Ik heb destijds zelf bij de installateur mijn inhoud en hoeveelheid radiatoren uitgemeten. En tot vorige week is mijn kamer altijd op temp geweest. Wat kan dan nu maken dat hij de inhoud nu niet warm kan krijgen?

Heeft mijn CV dan extra hart gewerkt ivm de lekkage?
 
Radiatoren zijn niet ineens te klein. Met dit weer moet je zat vermogen hebben.

Is het misschien heel vochtig in huis? Dan voelt het ook koud aan.
wat geeft de thermostaat aan, hoe warm het is?
 
De cementdekvloer die heel nat was heeft een week open gelegen. Al mijn meubels zijn verplaatst. De cv heeft een week uit gestaan.

De thermostaat loopt met moeite op naar 21 maar dan voelt het nog steeds niet behaaglijk warm.
 
Even heel kort door de bocht gezegd, radiatoren worden
volledig heet, dus niet warm maar echt heet, en de ruimte
komt niet op temp.
Dan doorsnee genomen te weinig capaciteit.... :roll:

Echter geef je aan dat het in het verleden prima warm werd
dus moet je het ergens anders zoeken....
Je hebt je meubels verplaatst, staan ze nu strak voor de
radiatoren? of is er een ombouw omheen gezet? radiatoren
zijn volledig stofvrij inwendig?
Het moet toch een reden hebben....
 
Je hebt een ruimte van 10x5
Daar hangen radiatoren.

Ik zie maten maar..

Meet ze eens op
Tel het aantal platen en convectoren (dat zijn de ribbels achter een plaat)

Geef dan even aan hoeveel radiatoren er in de 10x5 hangen en in die andere ruimte.
 
De ribbels kan ik niet tellen. Omdat er een plaat voor zit. de radiatoren hangen helemaal vrij. Er staat niets voor.

Ik heb ze opgemeten;
1 radiator is 80 bij 70. Die ander is 220 bij 80.
In de hal hangt een radiator van 80 bij 40.
 
Wat is het merk en type van de CV ketel? Is hierop af te lezen hoe warm het CV water aangevoerd wordt? En misschien zelfs hoe warm het CV water naar de ketel retour komt?
Maak eens een foto van een radiator in de ruimte die te koud blijft. Het is een goede vraag wat voor plaat er zit, die wordt genoemd.
Blijft de ketel de hele tijd aan of gaat die uit? En als die uit gaat, kun je zien of dat komt door de kamerthermostaat of omdat het CV water te heet is geworden?
Staat de thermostaat ook ingesteld op 21 graden, of wil je het er warmer hebben?
 
Ik ga het vanavond allemaal in een bericht zetten . Ik moet zo naar een vergadering.
Vanavond zal ik ook een foto plaatsen.
In ieder geval heel erg bedankt dat jullie meedenken. Misschien kan ik dan een warme kerst tegemoet gaan.
 
Carmen1985 schreef:
De ribbels kan ik niet tellen. Omdat er een plaat voor zit. de radiatoren hangen helemaal vrij. Er staat niets voor.

Ik heb ze opgemeten;
1 radiator is 80 bij 70. Die ander is 220 bij 80.
In de hal hangt een radiator van 80 bij 40.
Wat voor plaat zit er voor?
En je hebt een woonkamer van 50m2 met maar 2 radiatoren
van 1x 80x70 en 1x 220x80???
 
104547_foto_1_2.jpg

104547_foto_2.jpg


hierbij de foto's.
De woonkamer is 40 vierkante meter
ik heb het Intergas kombi kompakt ketel
 
Het heeft weinig zin om van alles uit de kast te halen om vermogens en dergelijke te achterhalen
Als je logisch nadenkt dan is het als volgt:
Ruimte is altijd prima op temperatuur gekomen
Radiatoren zijn niet aangepast of vervangen
Er is een lekkage verholpen en expansievat vervangen

Het probleem moet dus veroorzaakt zijn door deze reparaties.
Verstopping, lucht, andere diameters leiding toegepast, leidingen op
andere manier gemonteerd, andere ventielen en/of koppelingen enz.

Laat de installateur daar maar eens goed over nadenken.
 
De radiatoren kunnen wel heet zijn maar dat zegt niet alles.
Als ze tussen de platen stoffig zijn scheelt dat al behoorlijk, daarnaast moet de wanden na een week geen verwarming weer op temperatuur komen, ook de natte vloer speelt een rol, het drogen daarvan kost ook energie.
Alles bij elkaar kan dat net genoeg zijn dat de ruimte niet goed op temperatuur komt.
 
Kan het ook zo zijn dat ten tijde van de lekkage mijn cv in een andere modus heeft gedraaid? Ik heb het idee dat hij toen meer power had? of kan dat niet?
 