CV pendelt na wijzigen bypass

Ik heb een itho daalderop base cube uit 2017 met vloerverwarming met open verdeler. De verdeler was verkeerd andersom aangesloten(vorige eigenaar). Nu kreeg ik een tip hoe ik de verdeler makkelijk kan corrigeren. Dit is me ook gelukt en de vloerverwarming werkte beter (efficiënter en minder gasverbruik).

Daarnaast kreeg ik van een lid de tip om de bypass volledig dicht te draaien, zie foto. Dit heb ik ook gedaan. Bij het draaien knapte iets, waardoor het begon te druppelen. Echter nu heb ik het probleem dat de cv ketel de volgende meldingen maakt: stoppen —>anti pendel—>pompen. Met andere woorden na tijdje branden stopt het en wordt aanvoer temperatuur niet meer 35 graden.

Ik heb de pompsnelheid lager gezet en nogmaals getest. Branden duurt 1 minuut en pompen 4 min. Hierdoor is de aanvoer en retour temperatuur 25 graden en wordt niet warmer.
Ik heb de bypass weer op zijn oude positie terug gebracht maar de antipendel gaat niet meer weg en de bypass druppelt…

Ik heb dus mezelf in de voet geschoten lijkt het. Alle hulp is welkom.
IMG_8043.jpeg
f7eb5e65-9177-40bd-b11e-2117e0b97746.jpeg
IMG_8020.jpeg
IMG_8023.jpeg
IMG_8021.jpeg
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Wat je 'bypass' noemt is een drukbegrenzer, ook wel advo genoemd.
    Die zal nu wel defect zijn en vervangen moeten worden. Als die nu altijd volledig open staat, dan komt het door de ketel verwarmde water meteen weer in de ketel terug en loopt er te weinig door de vloerverwarmingsverdeler en eventuele radiatoren.

    Zo'n advo is misschien wel bij een bouwmarkt te koop, wel aftappen voor je de koppelingen los draait.
    De advo moet alleen doorlaten als de radiatoren en de thermostaat van de vloerverwarming dicht staan.
     
    Wat ik op de foto zie is dat de bypass op de minste weerstand is ingesteld, dus zoveel mogelijk open.
    Draai de knop eens helemaal rechtsom en kijk dan wat er gebeurt.
     
    Hoi Allen, ik heb de advo alle richtingen gedraaid maar hetzelfde resultaat. Het blijft druppelen en er knapte iets. Moet sowieso vervangen worden.
    Echter nu lees ik ook dat de advo eigenlijk 3-6 meter van de cv ketel hoort te zitten of zelfs voor de vloerverwarming verdeler.

    Iemand verstand ervan?
     
    Dat druppelen dat is een ander bijkomend probleem, je zal de bypass moeten vervangen.
    Maar voor het pendelen moet je de bypass een stuk rechtsom draaien.
     
    Het is een avdo. (geen advo maar google maakt dat niet uit..)
    En eigenlijk is dat een type van een bepaald merk.
    Waarschijnlijk handig om precies dezelfde te halen:
    Comap drukverschil ventiel

    Een klein buffervat is een optie als 6 meter niet haalbaar is. (en kan zuiniger zijn bij slecht geïsoleerde leidingen)
     
    Haha ok. Buffervat is iets frotee dan standaard ik dacht 25 liter.