CV leidingen buigen - buis knikt

Klussen advies

  • #1
Ik wil graag een nieuwe radiator aansluiten en ben begonnen met het buigen van de stalen CV leiding (15 mm).
Nu heb ik hiervoor een buigijzer gekocht welke voor 15 mm geschikt is.

Bij het buigen van een 90 graden bocht knikt/vouwt de buis dubbel i.p.v. dat er een nette bocht in komt.

Wat kan er aan mankeren? Is het buigijzer wellicht niet geschikt voor dit type buis of doe ik zelf iets verkeerd?
Ik plaats het buigijzer volgens instructie op de buis.
 

Auto-Geen

  • #2
Kan zijn dat de radius van het buigijzer te klein is, de pijp is van mindere kwaliteit, of je leunt op de pijp terwijl je buigt.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #3
Maak eens een foto van het buigijzer en hoe de pijp er in zat toen hij ging knikken/vouwen
 

Klussen advies

  • #4
Zo te zien is de buis gaan schuiven in het buigijzer, linksboven bij de haak zit een kras op de buis.
Heb de buis al ingekort (rechts naast de knik).

IMG_20211227_132823.jpg
 

ADDave

  • #5
Ik heb het persoonlijk niet zo op die buigijzers met een plastic geleider.
Zeker met stalen pijp willen die nog wel eens breken.

Als je de kans hebt om hem nog terug te brengen zou ik dat doen en op internet een volledig stalen versie kopen.
Ze zijn wat duurder maar dan heb je wel kwaliteit. Die gaan een levenlang mee.
 

Klussen advies

  • #6
@ADDave ik ga je advies opvolgen en de tang retour doen.
Voor nu helaas maar even wachten met het aansluiten van de radiator :cry:
 

Klusser1954

  • #7
Voor koperpijp een buigijzer met slede gebruiken, voor stalen pijp met rol. Maar ik zondig ook wel eens en meestal gaat het goed.
 
  • Like
Waarderingen: Wilibald

Login

Je wachtwoord vergeten?