CV ketel Remeha W28

adri07

  • #1
Hallo,
Af en toe probleem met Remeha W28 eco.Ouwetje dus... Ik kreeg de foutmelding 0/7 en dan werkt de ketel niet meer. Resetten helpt soms wel, soms niet, momenteel niet.
In deze storingsmode draait de circulatiepomp permanent. Waterdruk 1,7.
Bij resetten gaat menger draaien, LDS gecontroleerd , schakelt elektrisch gezien wel, maar menger bouwt geen onderdruk op om te laten schakelen. Slangetje niet lek.
Handmatig even activeren helpt niet.
Driewegklep gaat dan uit de CV stand tot ong. de helft, stopt en keert terug naar CV stand. Kan dit te lang duren/ te zwaar gaan? Tijdbegrensd ?
De foutcode wordt niet genoemd in boekje.
Wie kent dit probleem.
Adri
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Wilibald

    Specialist Verwarming
    • #2
    Een 7 storing kan uit het gasblok komen maar is meestal de branderautomaat die defect is.
    Het rare regelgedrag wijst daar ook op.
     
    • Like
    Waarderingen: Freekcv

    adri07

    • #3
    Alvast bedankt voor de reactie. Het probleem treedt momenteel minder op, maar alles wijst steeds meer in de richting van de stuurmodule. Heb al diverse printverbindingen doorgesoldeerd, maar waarschijnlijk nog niet genoeg, ook de relaistjes blijven verdacht.
     