Goedenavond,

Ik wil mijn vloerverwarming weer aanzetten en zag dat de druk op de cv ketel op 3.5 bar stond. De drukmeter op de vloerverwarming gaf 1.3 bar aan.

Ik heb hierop water eruit gelaten en zag de druk op de cv ketel inderdaad afnemen naar 2.7 bar, waarna de druk van de vloerverwarming op bijna 0 bar stond.

Hierna weer water aangevuld en nu staat de cv-ketel op 3.7 bar en de vloerverwarming op 1.9 bar.

We hebben geen radiatoren o.i.d, dus de vloerverwarming is als enige rechtstreeks aangesloten op de cv-ketel in een gesloten circuit. Kan ik concluderen dat er iets mis is aangezien de meters zoveel verschillen of hoort dit zo te zijn?

Alvast bedankt.
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • wat is het hoogte verschil tussen de ketel en vvw verdeler? maar gezien de hoge druk op de ketel en geen klachten over een lekkende overstort verwacht ik dat uw drukmeter/sensor in de ketel defect is.
     
    Heb net nog eens gekeken en de ketel gaf nu opeens 2 bar aan. Ook de vloerverwarming gaf 2 bar aan, dus het werkt/klopt nu!

    Heb de kamerthermostaat op 19 gezet en de ketel sloeg aan. Aanvoertemperatuur staat nu op 20 graden, zal deze langzaam de komende dagen verhogen naar 35-40 graden
     
    Het komt vaker voor dat de manometer blijft hangen, het beste is dan om deze te vervangen.
     