CV installatie slaat niet meer 'aan' voor 1 groep

Kuwerti

  • #1
Beste allemaal,

Ik heb een CV installatie met 3 zones. elke zone wordt geregeld met een Honeywell VC8615 klep en een radiografische afstandsbediening.
Nu werkt de afstandsbediening perfect. zodra ik de temperatuur hoger zet gaat het lampje op het ontvangende kastje aan (groen) en gaat de bijbehorende klep open. (ik zie het schuifje naar beneden gaan) wat er bij 1 groep NIET werkt is dat dan ook de CV aan gaat.

Nu heb ik gisteren alles door zitten meten. de 'output' van radiografische ontvangstkastje en van de klep richting CV is hetzelfde als van de groep die wel werkt.
De klep gaat ook 'open' Hoe kan het nu zijn dat de CV bij deze ene groep niet aan gaat?
Overigens als ik naast de defecte groep ook nog een andere groep aanzet dan worden beide zones wel gewoon warm.

alle hulp welkom!!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Eindschakelaar van de vc8015 schakeld de ketel in, deze werkt waarschijnlijk niet.
Je kan even de witte hendel op de hand naar beneden drukken, werkt het dan wel?
 

Kuwerti

  • #3
Hoi @The headhunter dank voor reactie. ik zal dat eens proberen. las ook ergens dat ik misschien de contactpunten schoon moet maken. ik zal van de week eens kijken. dank voor je reactie!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Contactpunten achoonmaken gaat lastig worden die motoren zijn erg lastig te openen en inwendig nogal kwetsbaar.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu