CV-gedeelte uitschakelen in Intergas Kombi Kompakt HR 36/30

Status
Niet open voor verdere reacties.
Heb sinds februari zo'n ketel geïnstalleerd (CV+ warm water,
thermostaatkranen - geen centrale termostaat dus)
Voor de zomer wil ik natuurlijk het CV-gedeelde uitschakelen.

De thermostaatkranen zijn natuurlijk allang dicht,
heb CV-maximaaltemperatuur op minimum (+30 graad) staan.
Toch blijven sommerige pijpen een beetje (+30 dwz) warm,
en de CV-pomp blijft draaien.
Dus een mooi energie-besparende agregaat :-)

In handleidning lees ik over "instellingen via de servicecode",
waarmee wordt o.a. "installatietype" veranderd. Kan ik dit gebruiken
om het CV-gedeelte uit te schakelen? Of niet?
Of moet er iets andres goed ingesteld worden?

alvast bedankt,
Dmitrii
 
Ben zelf geen kei met dit merk maar collega,s hier wel-maar die komen nog.

Wel wil ik even kwijt dat het stoken zonder thermostaat geen goede optie
is,alleen gebruik maken van de thermostaat in het toestel is dus niet goed

Toestel weet nu vaak niet wat hij moet doen,die thermostaat bv op 50 die
blijft 50 graden maken.

Je gasgebruik zal hierdoor hoger worden dan noodzakelijk,

Dit even terzijde..de rest laat ik over aan m,n collega,s..
 
Bundy schreef:
Wel wil ik even kwijt dat het stoken zonder thermostaat geen goede optie
is,alleen gebruik maken van de thermostaat in het toestel is dus niet goed
Voor de goede orde,
termostaten zitten bij mij wel in de kranen, dus niet aleen in het toestel.
Van de installateur moet ik tussen een centrale termostaat en
thermostaatkranen kiezen.
Ik heb wel eens gewoont
met een centrale termostaat, en vond het helemaal niet leuk
(te heet in ene kamer, te koud in andere)
Dus werd mijn keuze voor thermostaatkranen.
Misschien stom...
 
Je kan dan beter weersafhankelijk regelen want op alleen thermostaat kraanen is geen goede optie.
Je ketel blijft nu steeds op cv branden dat is dus onnodig.
Wat je nu kunt doen is de draad brug die op de aansluiting van de kamerthermostaat zit er tussen uit halen.

Ben ook geen intergas mens maar ik hoop dat je hier wat mee kan.
 
Hierbij de uitleg van de installateur:

CV-pijpen worden warm na
warmwatertappen. Om het warmwatergedeelte te koelen wordt
het CV-water even doorgepompt.
Maakt niet uit of er door een centrale termostaat gestuurd is, of niet.

Inderdaad, ik heb gemerkt dat s'ochtends, voor de eerste warmwater
taps, zijn de CV-pijpen koud.

Klopt het een beetje? Of moet ik toch om een aanpassing vragen,
een buitenvoeler of zoiets?

alvast bedankt,
Dmitrii
 
Aantal punten klopt wel ja.

Vraag: Hoe zette U de cv uit ?
Tijdens het stoken toen U de cv net had..

Bijvoorbeeld 's nachts ??
 