Configuratie meterkast

Rovawi

  • #1
Ik heb in mijn nieuwe woning een stroomvoorziening van 3x 25 A. De woning verbouw ik en wordt geschikt gemaakt voor dubbele bewoning. Ieder woondeel wordt voorzien van gebruikelijke apparatuur, fornuizen op gas.

In de schuur wil ik krachtstroom voor het lasapparaat. Het 2de woondeel krijgt een eigen meterkast met een tussenmeter. Welke configuratie adviseren jullie in de eerste meterkast?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Meterkasten zijn doorgaans niet het gebied om te doe-het-zelven.
zeker niet als je met onderverdelingen gaat werken daar moet toch met veel dingen rekening gehouden worden.

In ieder geval ga je het niet redden met 3 x 25 3 x 50 komt eerder in de buurt.

Maar praat eens met een installateur deze kan je adviezeren en begeleiden.

Hij maakt de hoofd kast en onderverdeler, jij de rest. En hij zorgt voor gereedmelding naar een energie leverancier.
 

Rovawi

  • #3
Ik ga het niet zelf maken maar wil meer inzicht; verschillende elektriciens hebben vaak ook verschillend inzicht over hoe je zoiets inricht, en ik wil daarover meebeslissen.

Ik ben eigenaar en opdrachtgever en ik heb me in het verleden wel vaker iets op de mouw laten spelden door erkende 'professionele' installateurs. De een zegt dat je gerust 1 fase naar ieder woondeel doet en 1 fase gewoon overhoudt, de ander adviseert 3 fasen naar ieder woondeel. Wat is jouw idee hierover?
 

Gerrit

  • #4
Als je rekening houdt met je wensen, is het duidelijk dat Headhunter gelijk heeft; met 3 x 25 A red je het niet.
Een standaard woning wordt doorgaans voorzien van een aansluiting 3 x 25 A of 1 x 35 A (meest gangbaar).

Een fase naar elke woning en een fase overhouden is niet echt logisch, je hebt een zwaardere aansluiting nodig en je belast het net scheef.
Ik zou in dit geval gaan voor een aansluiting 3 x 50 A met 3 afgaande velden. Een voor je eigen woning, een voor de andere woning en een voor de schuur.

De vaste beantwoorders kennende komen er nog een hoop ideeën bij, dus die wachten we even af :wink:
 

Rovawi

  • #5
Da's jammer, dat het met 3x25 niet lukt. Echter, als ik in de schuur ervoor zorg dat ik alleen krachtstroom gebruik tbv lassen als ik zeker weet dat er geen afwasmachines lopen, is het dan wel mogelijk? Ik zal dat slechts 1x per maand/2 maanden doen, is maar hobby...
 

Gerrit

  • #6
Het verhaal met de 3 afgaande velden blijft wat mij betreft gewoon staan.
Als je dan zorgt dat de "grootverbruikers" op verschillende fasen zijn aangesloten zou het misschien kunnen.
Als je de kasten normaal uit laat voeren, d.w.z. : schakelaars en aardleks geschikt voor 40 A, kun je altijd nog verzwaren naar 3 x 35 A zonder dat de kast weer moet worden omgebouwd.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Ik ben het niet met je eens Gerrit.
De TS wil de woning splitsen en geschikt maken als 2 woningen.
Bij mijn weten moeten dan de stroom voorziening naar beide delen onafhankelijk van elkaar zijn zodat verlichting gewaarborgd blijft.
Daarbij, moet een huurder dan rekening houden met jouw hobby?

Netjes is 3 x 50 opdelen in 2 x (3x25) en van daaruit de scheiding houden dan hebben beide delen nooit last van elkaar.
Als je nu een gezamenlijke meterkast neemt van 3x 50A (daar kan je niet onderuit).

Dan een Hoofdschakelaar.
Dan een railkast daar een tussen meter en dan 2 gescheiden delen
waarvan 1 achter de tussenmeter en 1 rechtstreeks op de rails. Een tussen meter kan in een 110 x 220 kastje zoals die van een hoofdschakelaar (4 modules breed).

Eventueel kan je ieder nog een eigen Hoofdschakelaar geven maar dat hoeft niet.
Een kabel naar een andere meterkast vraagt extra beveiligingen daar kun je dan onderuit doordat het 1 verdeler is.
 

Gerrit

  • #8
Ik ga er eigenlijk een beetje van uit dat er geen sprake is van verhuur van een volwaardige woning, maar meer van een appartement, al is dat natuurlijk ook een ruim begrip.
In die gevallen (iedereen weet dat) wordt er vaak gewerkt met een tussenmeter.
Als het inderdaad een volwaardige woning is, en we zetten even op een rij waar de installaties aan moeten voldoen, dan vraag ik me af of deze manier van aansluiten wel zo voordelig is.
Ik ken de tarieven niet uit mijn hoofd, maar ik zou er even over nadenken om de huurder een eigen aansluiting van 1 x 35 A te geven.
 

Rovawi

  • #9
Het is inderdaad geen volwaardige splitsing. het gaat om een oud boerderijtje. In één deel ga ik met mijn vrouw wonen, in het andere deel mijn schoonouders. De schuur is gezamenlijk. We hebben straks ieder een eigen keuken (gasfornuizen) en ieder eigen wasmachine en droger. Om de stroom goed af te rekenen is inderdaad een tussenmeter nodig, maar verder is het geen formele splitsing voor huurders.
 

Gerrit

  • #10
Dan moet het bij verstandige aanleg lukken met 3 x 25 A.
Ik heb zelf 28 jaar een zelfde situatie gehad en nooit problemen met de hoofdbeveiliging.
 

Appeltje

  • #11
Die 3 x 25 zit er al, daar zou ik mee beginnen, werkt het niet (goed genoeg/krijg je problemen) dan kun je altijd nog verzwaren. 3 x 35 lijkt me dan ook nog een mooie stap, zat huizen die op 1 x 35 zitten.

Gr. Richard.
 